Sollwertumschaltung

ottopaul

Level-1
Beiträge
160
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wie kann ich Sollwerte stoßfrei umschalten?
Habe einen Wahlschalter im Schaltschrank Leitsystem / Schrank

Der Sollwert soll immer nachgeführt werden.
Wahlschalter auf Leitsystem: Sollwert 700 und nur von hier änderbar.

nun Wahlschalter auf Schaltschrank : Sollwert soll vom Leitsystem mit übernommen werden. erst dann kann ich ihn ändern.

und umgekehrt.

Wie mache ich es ?
Danke
 
Hallo, wie kann ich Sollwerte stoßfrei umschalten?
Habe einen Wahlschalter im Schaltschrank Leitsystem / Schrank

Der Sollwert soll immer nachgeführt werden.
Wahlschalter auf Leitsystem: Sollwert 700 und nur von hier änderbar.

nun Wahlschalter auf Schaltschrank : Sollwert soll vom Leitsystem mit übernommen werden. erst dann kann ich ihn ändern.

und umgekehrt.

Wie mache ich es ?
Danke

Handelt es sich noch um das selbe Problem wie in dem anderen Thread?
Hallo. habe Step7.
ich erhalte vom Leitsystem einen Sollwert der auf meinen Regler geht.
Nun gibt es einen Schaltschrank mit Schalter Leitsystem / Schaltschrank.
Wie realisiere ich die Umschaltung des Sollwertes. Habe einTouchPannel im Schaltschrank eingebaut.
Es muss ja stoßfrei sein.
Hat irgend einer eine Idee?

Danke im Vorfeld
Das einfachste wäre, Du verschaltest das Eingabefeld "Sollwert_Leitsystem" und das Eingabefeld "Sollwert_Panel" auf die selbe Sollwertvariable in der Steuerung und definierst nur die Bedienfreigabe des jeweiligen Eingabefeldes (Leitsystem oder Panel) in Abhängikeit der Stellung des Wahlschalters.
.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben