S5 OP17: Zählersetzen geht nicht immer

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo leszek77

Genau das ist dein Problem... nur bei der ENTER Taste kann man kein Bit setzen... Versuchs mal mit einer F oder K Taste.
Wenn Du umbedingt die ENTER Taste nutzen willst dann lass Dir von der Steuerung ne Rückmeldung ans OP senden, damit stellst Du sicher das sie auch "Angekommen" ist.

Gruß
Sven_HH

Die F- und K- Tasten habe ich belegt.

ich habe das jetzt anders gelöst funktioniert auf jeden fall
Code:
0005      :A   DB 14                                OP <-> SPS Daten
0006      :
0007      :L   DW 23
0008      :L   KF +0
000A      :><F
000B      :=   M  3.1                               Op-Ereignis Werteingabe
000C      :
000D      :U   M  39.6                              OP- Enter Taste gedrueckt
000E      :L   KT 045.0
0010      :SV  T  10                                Z3-SV
0011      :
0012      :U   T  10                                Z3-SV
0013      :L   KT 042.0
0015      :SE  T  11                                Z3-SE
0016      :
0017      :UN  M  3.1                               Op-Ereignis Werteingabe
0018      :SPB =  M01
0019      :
001A      :U   T  10                                Z3-SV
001B      :U   T  11                                Z3-SE
001C      :SPB =  M00
001D      :SPA =  M01
001E M00  :
001F      :SPA FB 241                               DUAL->BCD Wandeln
0020 NAME :COD:16
0021 DUAL >    DW 3                                 (E/W)
0022 SBCD >    M  44.0                              Z3-BCD Vorzeichen
0023 BCD2 >    MB 44                                Z3-BCD Hi -Tentakel
0024 BCD1 >    MW 42                                Z3-BCD Low-Tentakel
0025      :
0026      :L   KF +0
0028      :T   DW 23
0029 M01  :
002A      :U   T  11                                Z3-SE
002B      :L   MW 42                                Z3-BCD Low-Tentakel
002C      :S   Z  3                                 Op-Bereichszaehler
 
Zurück