Problem die 2te

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
joa , naja auf jeden fall ist es so das der PID Regler wunderbar regelt solang ich den Dimmbaren Trafo (der mit 0/10V) gesteuert wird, nicht angeschlossen haben.

Sobald ich ihn jedoch anschließe schwankt weiterhin das PEW in der SPS wie irre rum , die Spannung die in die SPS geht ist aber konstant.

Ich verzweifel *g*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
anschluss.jpg


Hier mal der tolle anschlussplan *g* ich habe das lediglich aus ner pdf raus kopiert also nicht auf die direkte anschluss geschichte von denen achten.

Folgendes: Das PEW ist auf AIU (Klemme 8 ) und AI- (Klemme 10) angeschlossen
Das PAW ist auf AOU (Klemme 6) und Mana (Klemme 20) angeschlossen.

Zusätzlich sind beide abschiermungen der Leitungen einseitig auf Masse gelegt.

Das PEW kommt halt direkt vom Messumformer (0 - 10 V) und das PEW geht auf einen Dimmbaren Trafon der mit 0 bis 10 V gesteuert wird.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich find jetzt das blöde Handbuch nicht, aber ich meine mich erinnern zu können, dass bei +/- 10V die AI- mit Mana verbunden werden sollen (ohne Gewähr!!!).

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich find jetzt das blöde Handbuch nicht, aber ich meine mich erinnern zu können, dass bei +/- 10V die AI- mit Mana verbunden werden sollen (ohne Gewähr!!!).

Grüße von HaDi
Dieser Hinweis im Handbuch bezieht sich allgemein auf die Analogeingänge.
Zeichnerisch dargestellt sind im Beispiel allerdings die Stromeingänge...
 

Anhänge

  • IFM_Analog.jpg
    IFM_Analog.jpg
    46 KB · Aufrufe: 29
Stimmt, jetzt hab ich auch das Handbuch gefunden, in dem ich das gelesen habe (S.72), ist das selbe Bild das OHGN schon geliefert hat.
Ich hätte allerdings eher bei Stromeingängen Bedenken gegen diese Brücke gehabt...

Grüße von HaDi
 
Leute die Brücke hat es gebracht , nun wird der Eingangswert wunderbar eingelesen und meine Regelung regelt auf ca. 0,05 Grad genau ... Was mich nun allerdings verwundert ist das ich eben ein wenig an den einstellungen gespielt habe und die Integrationszeit in Irgend einer Weise meinen Ausgangs des PID FB 41 beeinflusst ...

Das schnall ich mal wieder nicht *g* Vorher stand da schön bei Lampe Full Power ne 100 , und nun steht da irgendwas von 3,xxxx hat man nicht gesehen ..

Weiß dazu auch jemand nen Rat ? *g*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... das liegt an der schon erwähnten Skalierung : 12 Bit vs. 16 Bit.
Stelkl das Ganze mal so ein, dass deine maximalen Werte +/- 2048 sind - dann wird es schon funktionieren ...
Die Zahl, die bei dir "Full Power" bewirkt müßte genau 3,125 sein (100 / 32).

Gruß
LL
 
Wie ändere ich denn in irgendeiner weise die werte auf dieses maß ? Ist es denn normal das ich, wenn ich den Integrationsbeiwert erhöhe, das sich auch der ausgangswert erhöht ?

Bei einem Integrationswert von 1 ist die stellgröße ca. 3,xxxx , ändere ich sie auf einen höheren wert dann erhöht sich auch die stellgröße.

Komisch ist es dann allerdings das die Regelung dennoch immer , egal welchen Wert ich einstelle, super funktioniert.

Hat jemand eventuell nen Link für mich wo die Einstellungen des FB 41 genauer beschrieben werden als standard mäßig in der Hilfe ? Weil ich weiß auch wie ich ich mir die schlussendlich ausrechne , aber leider hab ich keine möglichkeit mir sprungantworten ect. anzeigen zu lassen oder geht das irgendwie ?

mfg
Rash
 
... ich habe mir gerade mal die Beschreibung von dem FB41 durchgelesen ... Normalerweise arbeite ich nicht mit den Reglern :rolleyes:

Meiner Meinung nach ist LMN_FAC genau das, was du brauchst. Das ist der Faktor für die Anpassung des Perepherie-Ausgangs. Standard,äßig steht darin eine 1 - du müßtest nun als Wert 0.03125 dort eingeben - dann könnte es passen.

Gruß
LL
 