Hallo,

ich hab mal ne Frage zur S5 115U.
Und zwar gibt es ja die 942 -> 942b -> 943 ........

Ich konnte nur über die 941-944 pdf's finden, jedoch nicht über die "B" Versionen. Weiß jemand den unterschied zwischen der 942b und z.B. der 943?
Hintergrund: War vor kurzem bei einer unserer Anlagen (942b) online und wollte nur zum testen nen Merker drehen. Meldung Speicher voll --> Komprimieren. Da die Anlage evtl. etwas erweitert werden soll, wollte ich wenn es sein muss die nächst größere CPU einbauen (evtl. 943).

Deshalb meine Frage.

Bedanke mich im voraus.


MFG

Robert
 
ist schon länger her

hatte hier vor jahren eine anlage wo ich eine 942 durch eine 942b ersetzen wollte, weil die zykluszeit (und, aber, auch wegen ersatzteil) zu gross war.
hier stellte sich das problem, das dort eine wegbaugruppe wg??? gesteckt war welche die arbeit mit der 942b verweigert hat.
im endefekt, nach lagem hin und her mit dem support, haben wir uns dann mit der langen zyk.zeit abgefunden weils einfach nicht kompatibel zueinander war.
es geht leider nicht immer alles :(
 