Hallo,
ich hab mal ne Frage zur S5 115U.
Und zwar gibt es ja die 942 -> 942b -> 943 ........
Ich konnte nur über die 941-944 pdf's finden, jedoch nicht über die "B" Versionen. Weiß jemand den unterschied zwischen der 942b und z.B. der 943?
Hintergrund: War vor kurzem bei einer unserer Anlagen (942b) online und wollte nur zum testen nen Merker drehen. Meldung Speicher voll --> Komprimieren. Da die Anlage evtl. etwas erweitert werden soll, wollte ich wenn es sein muss die nächst größere CPU einbauen (evtl. 943).
Deshalb meine Frage.
Bedanke mich im voraus.
MFG
Robert
ich hab mal ne Frage zur S5 115U.
Und zwar gibt es ja die 942 -> 942b -> 943 ........
Ich konnte nur über die 941-944 pdf's finden, jedoch nicht über die "B" Versionen. Weiß jemand den unterschied zwischen der 942b und z.B. der 943?
Hintergrund: War vor kurzem bei einer unserer Anlagen (942b) online und wollte nur zum testen nen Merker drehen. Meldung Speicher voll --> Komprimieren. Da die Anlage evtl. etwas erweitert werden soll, wollte ich wenn es sein muss die nächst größere CPU einbauen (evtl. 943).
Deshalb meine Frage.
Bedanke mich im voraus.
MFG
Robert