Daten aus Visionsensor in Step7 auslesen

dominik_Thesis

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen!
Ich bin neu in diesem Forum und wollte mich erstmal vorstellen:
Mein Name ist Dominik und ich befinde mich momentan mitten in der Bachelor-Thesis im Maschinenbau-Studium.

Nun zu meiner Frage:
In dieser Thesis möchte ich Inkremente aus einem VisionSensor von Siemens (VS710) in ein Programm in Step7 integrieren (Die CPU ist eine CPU315-2DP). Das Programm und die Werteübergabe in Provison steht bereits. Meine Frage ist jetzt welche Bausteine ich benötige um die Daten zu übertragen. Bzw welche Bausteine welche Funktion haben.

Vielen Dank

Dominik
 
Hast du schon die HW-Konfig fertig? Als erstes benötigst du die Passende GSD-Datei für deinen Visionsensor.
 
Also ich habe nun die Hardware konfiguration durchgeführt. Nur wie erkenne ich jetzt das ich es richtig gemacht habe:confused: habe mal das forum dazu durchsucht und mir das tool Amprolyzer installiert. Nur laut dem tool ist ledeglich die CPU(Busmaster mit Adresse2) vorhanden. Die Slaves werden nicht angezeigt. Ich stelle die verbindung über MPI mit einer CP5611 her.

Danke schon mal für die Antwort;)

Dominik
 
Die HW-Konfiguration kannst du direkt prüfen, indem du im Konfigurationsfenster (S7-HW-Konfig) auf Onlinesicht gehst.

Dann werden die Teilnehmer mit Status angezeigt...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Tipp! also mein Visionsensor ist vorhanden und ok.:) bleibt lediglich das Problem wie ich ihn ansprechen kann! ich habe ein kleines Programm geschrieben bei dem erstmal nur das Prüfprogramm in stopp genommen werden soll.

L 1
T DB200.DBB 0
L W#16#A
T DB200.DBB 1
L W#16#1230
T DB200.DBW 2
L W#16#0
T DB200.DBW 4
L W#16#0
T DB200.DBB 6
L W#16#2
T DB200.DBB 7
L W#16#1
T DB200.DBB 8
L W#16#0
T DB200.DBB 9
L W#16#1
T DB200.DBB 10
L W#16#10
T DB200.DBB 11

dazu habe ich natürlich die Bausteine eingebaut für send bzw recive die von der Kamera mitgeliefert wurden. Nur leider geht die Kamera nach ablauf nicht in den Stopp betrieb. Weiss vll einer Rat?

Lieben Gruß

Dominik
 
Kann mir evtl jemand mit Visionsensor-Erfahrung sagen welche Bausteine ich benötige um die Kamera anzusprechen? Ich kann euch mal kurz mitteilen welche Bausteine ich habe und wie ich diese integriert habe:

FB103 dazu (DB103)
FB105 dazu (DB105)

der FB103 wird wie auf dem Bild zu sehen aufgerufen, wobei M25.0 (für init) ein mal pro Zyklus aufgerufen wird und M89.0 (für den trigger) gleichzeitig mit Aufruf meinen Stopp-FC´s aufgerufen wird.

Dann die Datenbausteine für von dem Sensor empfangene bzw zu schickende Daten DB3 und DB200.

Nun habe ich wie in meinem letzten thread beschrieben einen FC geschrieben der die Kamera in Stopp nehmen soll.

Diesen FC rufe ich (nur um zu testen) im OB1 mit einem Taster auf.

soweit so gut aber warum stoppt die Kamera nicht :cry:
 

Anhänge

  • FB103.bmp
    431,1 KB · Aufrufe: 13
So falls irgendwer, irgendwann das gleich Problem hat wie ich..... ich habe das problem gefunden und beseitigt:

Der init des Bausteins darf nicht Zyklisch aufgerufen werden, sonder ledeglich ein mal beim starten der SPS. Dies habe ich dann in dem OB100 realisiert!

Trotzdem Danke für die Antworten:)

Werde euch wohl während meiner Abschlussarbeit noch ein Paar mal nerven

Lieben Gruss

Dominik
 