S5 115U Programm Speicherfehler

donic

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei unserer S5-115U CPU 942 tritt folgendes Problem auf:

Die Anlage war ein paar Tage aus, und beim Wiedereinschalten war fast das ganze AG leer(alle PBs und einige Fbs usw fehlten)

Haben die CPU gegen vorprogrammierte CPU ausgetauscht und alles lief wieder.
Jetzt haben wir folgendes Problem:
Sobald die CPU aus/und wieder eingebaut wird, ist das Ag leer.

Beim neu schreiben aufs AG kommt die Fehlermeldung: PB6 kann nicht gespeichert werden.

Die Anlage läuft zwar, aber das Programm wird irgendwie nicht richtig ins AG gespeichert.

Batteriespannung ist in Ordnung, urlöschen haben wir auch schon gemacht.

Danke für Eure Hilfe!!!
 
Wie meinst du das, ihr tauscht die CPU? Die Batterie ist doch bei den 115-ern im Netzteil untergebracht. Wenn man die CPU rausschraubt, ist das Programm immer weg. Wie habt ihr denn die CPU vorprogrammiert? Das, was du schreibst geht ja eigentlich nur, wenn ein EPROM steckt.
 
Nein, man muß das Programm extra auf den EPROM brennen. Ja nach SPS ist aber noch RAM vorhanden, Wenn man einen Baustein ändert, wird dieser dann im RAM abgelegt und hat Vorrang vor dem Baustein im EPROM. Nimmt man die SPS raus, hat man nur noch die alten Bausteine im EPROM, die im RAM sind weg. Wenn nicht genug Platz im RAM ist, kann man einen geänderten Baustein nicht mehr speichern, das scheint bei dir der Fall zu sein.

PS: Aber, wenn die SPS weinen EPROM stecken hat, dürfte das AG nicht leer sein!
 
Danke für deine Hilfe, :)

ich muß mich erst nochmal näher mit unserer SPS beschäftigen (RAM,EPROM usw).

Meld mich dann irgendwann im Laufe der Woche nochmal.

Einen schönen Abend wünscht

Donic
 
Zurück
Oben