Hallo hab ein kleines Problem,

soll eine Waage von Bizerba mit einer Industrie – Auswerteeinheit Typ ST,
welche einen Profibusschnittstelle hat, mit einer S7-317 zusammen bringen.
Leider gibt es keine Bausteine von Bizerba dafür. Hat jemand sowas schon gemacht und kann mir da weiterhelfen??

Gruß

Wolf
 
Hallo hab ein kleines Problem,

soll eine Waage von Bizerba mit einer Industrie – Auswerteeinheit Typ ST,
welche einen Profibusschnittstelle hat, mit einer S7-317 zusammen bringen.
Leider gibt es keine Bausteine von Bizerba dafür. Hat jemand sowas schon gemacht und kann mir da weiterhelfen??

Gruß

Wolf

Diese Auswerteeinheit kenne ich nicht, habe aber schon mehrere Wiegecontroller an S7 angebunden.
Es gibt doch bestimmt eine Schnittstellenbeschreibung. Schau dir die an und einfach die beschriebenen Signale über PE und PA oder Sfc14 SFC15 auslesen und schreiben.
Du musst nur schauen, bei manchen Controllern ist die Schnittstelle gemultiplext, d.h. Du must für den Wert den Du lesen willst erst die entsprechende Anforderung schicken.

Gruss
Audsuperuser
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Hauptproblem war bei mir das Ding an den Bus zu Kriegen.

Programm Recht einfach, siehe Quellen, einmal Auswert-FC, einmal Datenbaustein.

Der FC297 ist ein Wandelbaustein.

Die gsd-Datei hast Du?

Hoffe geholfen haben zu können
dtsclipper
 

Anhänge

  • Bizerba.zip
    1,8 KB · Aufrufe: 214
Hallo,

@ dtsclipper
Das mit dem "an den Bus bekommen" habe ich im moment auch. Was hast Du damals gemacht?
Wie hast Du die HW konfiguriert - Universalmodul EIn-Ausgang?
Gibt es etwas neues an SW?

@ all
Kann mir sonst noch jemand etwas dazu sagen.

Gruß
Tom
 
Hallo,
Du mußt als erstes die GSD-Datei des Waagenauswertegerätes in die HW-Konfig einbinden. Danach kannst Du die Waage an den Profibus ziehen.
Normalerweise gibt es unter der Waage mehrere Möglichkeiten, welche verwendet werden können (unterschiedliche Anzahl von Wörtern). Der Hersteller der Waage muß Dir hierzu sagen, welche für Deinen Anwendungsfall verwendet werden soll. Außerdem erfährst Du dort auch auf welchen Ein- und Ausgansworten welche Kommandos bzw. wo welche Statusinformationen liegen.
Bei manchen Herstellern gibt es schon fertige FB's die die Kommunikation handeln. Wenn nicht verwendest Du die SFC14 und SFC15 zum Lesen und Schreiben. Zur Funktionsweise schau am besten in die Bausteinhilfe.
Bei einem Waagenauswertegerät von Schenck hatte ich allerdings einmal das Problem, daß dort die Kommunikation nicht über dies beiden SFC's ging, sondern über das ganz normale Prozeßabbild, also über ED und AD.

Gruß Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
GSD Datei - woher?

Hallo,
Du mußt als erstes die GSD-Datei des Waagenauswertegerätes in die HW-Konfig einbinden. Danach kannst Du die Waage an den Profibus ziehen.
Normalerweise gibt es unter der Waage mehrere Möglichkeiten, welche verwendet werden können (unterschiedliche Anzahl von Wörtern). Der Hersteller der Waage muß Dir hierzu sagen, welche für Deinen Anwendungsfall verwendet werden soll. Außerdem erfährst Du dort auch auf welchen Ein- und Ausgansworten welche Kommandos bzw. wo welche Statusinformationen liegen.
Bei manchen Herstellern gibt es schon fertige FB's die die Kommunikation handeln. Wenn nicht verwendest Du die SFC14 und SFC15 zum Lesen und Schreiben. Zur Funktionsweise schau am besten in die Bausteinhilfe.
Bei einem Waagenauswertegerät von Schenck hatte ich allerdings einmal das Problem, daß dort die Kommunikation nicht über dies beiden SFC's ging, sondern über das ganz normale Prozeßabbild, also über ED und AD.

Gruß Frank

Hi@all,

ich bin neu hier. Wo bitte bekomme ich die GSD Datein für die WM-3? ProfiNet steht, ich muss aber scheinbar noch die jeweils 4 E/As hinzufügen via GSD
Vielen Dank im Voraus!
 
thx

Hallo mechtech,
die GSD-Dateien bekommt man vom Hersteller der Waage.

Gruß Frank

danke, die cfg der Waage war die Hölle. Software seitig muss man die gesamte Busbreite mit irgendwelchen Blöcken zumauern, damit überhaupt auch nur ein einziges Bit gesendet wird. Für SPSer entzieht sich das jeglicher Logik.
 