    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ...........
    @larry: ich glaub du hast recht, das ist bei diesem fall wohl angebrachter
    Larrys Beispiel macht bei mir aber auch fast alles rot...
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  2. #12
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.728
    Danke
    398
    Erhielt 2.406 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    Larrys Beispiel macht bei mir aber auch fast alles rot...
    Du bist ja böse ...
    Das hätte ich aber von dir nicht gedacht ...

  3. #13
    googy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.10.2008
    Beiträge
    64
    Danke
    15
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ist soweit alles richtig?

    Wie bringe ich jetzt den Zähler dazu hochzuzählen?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg 3.JPG (143,1 KB, 39x aufgerufen)

  4. #14
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von googy Beitrag anzeigen
    Wie erstelle ich ein Programm, welches mir (siehe Anhang), nach dem klicken auf MB 110.0 dem den Merker 120 erhöht.(Bis 5)
    Code:
    *
          U     M    110.0        //der zählimpuls
          FP    M    110.1        //die flankenauswertung
          SPBN  res
          L     MB   120          //z.b. ein merkerwort
          +     1
          T     MB   120          //inkrementierter wert
    res:  U     M    110.2        //der resetimpuls
          SPBN  end
          L     0                 //nullt
          T     MB   120          //das z.b. merkerwort
    end:  NOP   0
    Geändert von vierlagig (05.11.2008 um 16:46 Uhr)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    googy (05.11.2008)

  6. #15
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von googy Beitrag anzeigen
    Ist soweit alles richtig?

    Wie bringe ich jetzt den Zähler dazu hochzuzählen?
    beobachte das MB121 ... klingt komisch, is aber so
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. #16
    googy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.10.2008
    Beiträge
    64
    Danke
    15
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    Code:
    *
          U     M    110.0        //der zählimpuls
          FP    M    110.1        //die flankenauswertung
          SPBN  res
          L     MB   120          //z.b. ein merkerwort
          +     1
          T     MB   120          //inkrementierter wert
    res:  U     M    110.2        //der resetimpuls
          SPBN  end
          L     0                 //nullt
          T     MB   120          //das z.b. merkerwort
    end:  NOP   0
    Könntest du einen Screenshot von den Zähler posten.
    Ich kann die Darstellung nicht ändern.

    Weitere Frage: Bei dem Zählen, den ich erstellt habe. Warum wird dort der Merker 121 verändert?
    Er taucht doch im Zähler nicht auf

  8. #17
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von googy Beitrag anzeigen
    Könntest du einen Screenshot von den Zähler posten.
    Ich kann die Darstellung nicht ändern.
    nein, da nur im editor geproggt
    da fehlen paar noppen um es in KUP darstellen zu können

    Zitat Zitat von googy Beitrag anzeigen
    Weitere Frage: Bei dem Zählen, den ich erstellt habe. Warum wird dort der Merker 121 verändert?
    Er taucht doch im Zähler nicht auf
    wohl taucht er auf! das MW120 besteht aus MB 120 und MB 121 und da siemens mit little endian arbeitet steht das LSB im zweiten byte
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. #18
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard

    @vl
    du schreibst googy was in awl hin,obwohl er probleme hat einen zähler zum laufen zu bringen.gib ihm zeit sich einzugewöhnen.
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

  10. #19
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
    @vl
    du schreibst googy was in awl hin,obwohl er probleme hat einen zähler zum laufen zu bringen.gib ihm zeit sich einzugewöhnen.
    guckst du seinen screenshot, siehste, hat er zähler in fup schon selberst gefunden

    UND: AWL ist kein hexenwerk!
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  11. #20
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Und wech isser....
    Ob er's denn nun verstanden hat??
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

Ähnliche Themen

  1. Zähler selber programmieren
    Von iceman0815 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 08:07
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 19:37
  3. S7-200 Zähler programmieren
    Von Sven P im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 09:50
  4. Zähler Funktion Programmieren
    Von Tschembolino im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 17:12
  5. s7 zähler programmieren
    Von martinbross im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 08:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •