Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 71

Thema: Zähler programmieren

  1. #21
    googy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.10.2008
    Beiträge
    64
    Danke
    15
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich bin noch nicht weg.
    Ich versuche es gerade zu verstehen.

  2. #22
    googy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.10.2008
    Beiträge
    64
    Danke
    15
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ist es jetzt so weit in Ordnung(Anhang)?
    Ich glaube da fehlt noch was.
    Was muss ich bei "zw" (Zählwert) eingeben?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg 4.JPG (132,3 KB, 41x aufgerufen)

  3. #23
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard

    Also so wie in Deinem Screenshot wird Dein Zähler funktionieren.
    Beobachte im PLCSIM aber statt des MB120 mal das MW120 und Du wirst sehen: Bei jedem 0-->1 Übergang des M110.0 wird eins hochgezählt...
    .
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:

    googy (05.11.2008)

  5. #24
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von googy Beitrag anzeigen
    Was muss ich bei "zw" (Zählwert) eingeben?
    da kannste z.b. deine 5 eingeben mit C#5 war das glaub ich in FUP ... dann schaltet der ausgang Q beim wert fünf auf true
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    googy (05.11.2008)

  7. #25
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von googy Beitrag anzeigen
    Ist es jetzt so weit in Ordnung(Anhang)?
    Ich glaube da fehlt noch was.
    Was muss ich bei "zw" (Zählwert) eingeben?
    Hast Du Dir übrigens schon mal die Step7- Onlinehilfe zu diesem Zähler angesehen? (Markieren und F1 drücken...)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  8. #26
    googy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.10.2008
    Beiträge
    64
    Danke
    15
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    Also so wie in Deinem Screenshot wird Dein Zähler funktionieren.
    Beobachte im PLCSIM aber statt des MB120 mal das MW120 und Du wirst sehen: Bei jedem 0-->1 Übergang des M110.0 wird eins hochgezählt...
    .
    Ich kann den Objektbaustein nicht abspeichern, weil da noch Fragezeichen sind. Beim Klicken auf speichern kommt folgende Fehlermeldung:[Ein oder mehrere Operanden sind nicht beschriftet]

  9. #27
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    da kannste z.b. deine 5 eingeben mit C#5 war das glaub ich in FUP ... dann schaltet der ausgang Q beim wert fünf auf true
    Eine Signalzustandsabfrage nach "1" an Ausgang Q ergibt "1", wenn der Zählwert größer als "0" ist. Die Abfrage ergibt "0", wenn der Zählwert gleich "0" ist.
    Mit dem am Eingang ZW anliegendem Wert wird der Zähler bei einem Signalwechsel von 0 auf 1 am Eingang S vorbelegt.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:

    googy (05.11.2008),vierlagig (05.11.2008)

  11. #28
    googy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.10.2008
    Beiträge
    64
    Danke
    15
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ahh. OK jetzt funktioniert es.
    Beim klicken auf MB 110.0 wird MW120 und um 1 erhöht.

  12. #29
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    Mit dem am Eingang ZW anliegendem Wert wird der Zähler bei einem Signalwechsel von 0 auf 1 am Eingang S vorbelegt.
    sorry, ein s7-200 ausrutscher meinerseits
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  13. #30
    googy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.10.2008
    Beiträge
    64
    Danke
    15
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Eine Frage hätte ich da noch.

    Wenn der Zähler (MW120) den Wert 9 überschreitet, springt er automatisch auf 16.
    Warum

Ähnliche Themen

  1. Zähler selber programmieren
    Von iceman0815 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 08:07
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 19:37
  3. S7-200 Zähler programmieren
    Von Sven P im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 09:50
  4. Zähler Funktion Programmieren
    Von Tschembolino im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 17:12
  5. s7 zähler programmieren
    Von martinbross im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.11.2004, 08:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •