Zähler programmieren

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe gerade versucht den Zähler so einzustellen(Anhang), dass er beim erreichen von Wert 5 den Ausgang Q setzt.

das war erst mein bescheidener S7-200-gedankenfehler ... man kann halt doch nicht alle steuerungen ohne zugriff auf die software im kopp haben ...

wenn du den wert abfragen willst, mach es wie von larry vorgeschlagen, mit einem vergleicher ... da kannst du dann auch gern dein MW benutzen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du Dir übrigens schon mal die Step7- Onlinehilfe zu diesem Zähler angesehen? (Markieren und F1 drücken...)

Habe mir gerade die Hilfe angeguckt und da steht, dass der Ausgang Q 1 so lange gesetzt ist, bis der Wert des Zählers ungleich null ist.
Daher klapt es also nicht...

Was komisch ist, auch wenn der Zähler auf 0 gesetzt wird, bleibt sein Augang Q auf 1 gesetzt. Warum?
 
setzt du den zähler, also Z1 auf null oder dein MW120?

Habe das Problem gelöst. Hatte bei dem Ausgang des Zählers fälschlicherweise einen Setzen-Baustein verwendet. Habe diesen gegen Zuweisungs-Baustein ausgetauscht uns schon funktioniert es.

Könntest du mir einen Tip geben bei welchem Eingang ich die Vergleicher-Bausteine einfügen soll, damit der Ausgand erst bei 5 gesetzt wird?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Könntest du mir einen Tip geben bei welchem Eingang ich die Vergleicher-Bausteine einfügen soll, damit der Ausgand erst bei 5 gesetzt wird?

:confused: ...wat?

Code:
*
      +----------+
      | CMP_I <= |
MW120 +          |    A 0.0
      |          |   +-----+
    5 +          +---+  =  |
      |          |   +-----+
      +----------+

macht, dass dein augang eins ist solange, der wert <= 5 ist

bei der bezeichnung CMP_I <= bin ich mir absolut nicht sicher,aber du wirst den richtigen finden
 
Kann man das auch so machen, dass der Zähler automatisch bis 5 zählt und die Werte dabei langsam anzezeigt werden?

ZB: 1 dann nach einer Sekunde 2 usw bis 5
 
Zurück
Oben