    Hallo liebe Gemeinde,

    Nachdem das erste Problem mit den FUs scheinbar gelöst ist ( DANKE dafür noch mal nach Fritzlar - an HaDi ) -
    Hier gleich das nächste:

    Eine ET200pro - Station besteht aus einer IM154-1 DP, Zwei E-Modulen und fünf FUs.

    Nach der Installation von DRIVE-ES können FUs aus der Starter Software heraus über den Profibus direkt angesprochen und Parametriert werden.

    In der HW-Konfig Dignose Ist komplette Einheit "grün".

    Wenn ich nun mit der STARTER Software ONLINE gehe, bekomme ich nur von den ersten drei eine Rückmeldung, die FUs 4 und 5 sind offline.

    Die Anwendungs-IDs gehen von 6 - 10, voreingestellt über USS Direktverbindung.

    Wer kann mir da weiterhelfen ???
    Wer ausser mir setzt den Siemens Mist noch ein ?

    Mal wieder wissenslos
    dtsclipper
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!
    Zitieren Zitieren ET200pro FU und STARTER Software  

  2. #2
    Avatar von dtsclipper
    dtsclipper ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK, ausser mir scheint das Zeug keiner zu benutzen...

    Für alle die irgendwann mal damit zu tun haben:

    Dieses Problem war auch für SIEMENS ( was das heist wissen wir ja alle... ) neu, und das Testcentrum hat folgendes herausgefunden:

    Im Parametriermodus kann die IM154-1 der ET200pro über den seriellen Rückwandbus leider nur drei (!) Geräte verwalten.

    Aber es tut ihnen leid.

    Mit geheiligtem Zorn dtsclipper
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

Ähnliche Themen

  1. Starter Software
    Von Phase im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 08:08
  2. ET200pro Frquenzumrichter, Busfehler auf Profibus
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 09:31
  3. Dezentrale Peripherie, ET200pro; ET200eco
    Von Dirty Harry im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 22:58
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 12:56
  5. Siemens Starter Software
    Von maddin im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 08:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •