Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11

Thema: Was für OB benutzt ihr bei kleinen lapidaren Anlagen?

  1. #1
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    bin gerade am Grübeln was für OB`s die sinvollsten sind für kleine Anlagen mit maximal 1 DP Teilnemer, unter 100 EA und 1 kleinen Panel.
    Habe die letzten 3 Jahre ausschlisslich nur grosse Anlagen oder Projekte in den Fingern.
    Ich habe Angst das ich bei etwas kleinen bissel über das Ziel hinaus Feuere.

    Was benutzt ihr bei kleinen Anwendungen an OB`2 und deren Funktionen und was haltet ihr für Sinvoll.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Zitieren Zitieren Was für OB benutzt ihr bei kleinen lapidaren Anlagen?  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    also ich nutze sehr oft den OB1 OB82/OB86 und teilweise OB121 sind auch sehr hilfreich wenn man DP-Teilnehmer hat.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Ob  

  3. #3
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ort
    Delmenhorst
    Beiträge
    339
    Danke
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Die Anlauf OBs 100/101/102

  4. #4
    Registriert seit
    09.08.2004
    Ort
    Münsterland
    Beiträge
    232
    Danke
    21
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    ZEITFEHL OB 80
    I/O-FEHL OB82
    ABLAUFFEHL OB85
    Baugruppenfehler OB86
    NEUSTART OB100
    Programm_Fault OB 121
    Modul_Fault OB122

    OB101 geht bei den 300ern garnicht ....

    Das sollte eigentlich das "rundumsorglospaket" sein ...

    kommt eigentlich immer bei mir rein, ob 300 oder 400
    Zitieren Zitieren cpu abhängig  

  5. #5
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.335
    Danke
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    Hallo,

    bin gerade am Grübeln was für OB`s die sinvollsten sind für kleine Anlagen mit maximal 1 DP Teilnemer, unter 100 EA und 1 kleinen Panel.
    Habe die letzten 3 Jahre ausschlisslich nur grosse Anlagen oder Projekte in den Fingern.
    Ich habe Angst das ich bei etwas kleinen bissel über das Ziel hinaus Feuere.

    Was benutzt ihr bei kleinen Anwendungen an OB`2 und deren Funktionen und was haltet ihr für Sinvoll.
    Eigentlich die selben wie bei großen Anlagen.
    Da irgendwie ist doch die Standartfunktion OB1, OB82, OB86, OB100, OB121, OB122 eh überall immer gleich. Man(n) hat doch irgendwie ein Standart ...
    Nicht die größe der Anlagen macht es, die Funktionen in der Anlage machen es

  6. #6
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard

    Bei uns sind meistens der OB85, OB100 und OB121 drin, bei Anlagen mit Bus kommt dann noch der OB 82, OB86 und OB122 hinzu.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  7. #7
    Registriert seit
    01.09.2008
    Beiträge
    20
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Der OB35 ist sehr häufig dabei.

  8. #8
    Registriert seit
    25.08.2003
    Beiträge
    332
    Danke
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge

    Lächeln

    Ich nutze fast alle OBs in jeder Anlage - unabhängig von der Anlagengröße. Jeder OB-Aufruf wird gemeldet.

    Die wichtigsten sind natürlich: OB1, OB35, OB81, OB86, OB121, OB122.
    (ohne nachzugucken, so aus dem Kopf.)

    Gruß
    Flinn

  9. #9
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Flinn Beitrag anzeigen
    Ich nutze fast alle OBs in jeder Anlage - unabhängig von der Anlagengröße. Jeder OB-Aufruf wird gemeldet.

    Die wichtigsten sind natürlich: OB1, OB35, OB81, OB86, OB121, OB122.
    OB 81 brauchst du aber bei einer 300er CPU nicht.

    Aber ich denke mal du wolltest in deiner Aufzählung nicht OB 81 sondern OB 82 schreiben.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  10. #10
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Eliza Beitrag anzeigen
    Die Anlauf OBs 100/101/102
    ich kenne diese OBs aber was wäre eine sinnvolle Anwendung?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

Ähnliche Themen

  1. Suche günstigen, kleinen 230V-FU mit 0,25-0,5KW
    Von Ruebe im Forum Suche - Biete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 16:41
  2. gibts einen kleinen AWL->MC7 Assembler?
    Von LowLevelMahn im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 14:13
  3. Überdimensionierte FU an kleinen Motoren
    Von Markus im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 12:45
  4. Ansteuerung von kleinen Schrittmotoren mit S7-300
    Von Wondermike_2000 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 21:20
  5. [S] kleinen drehstrommotor >0,1KW
    Von dkeipp im Forum Suche - Biete
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 21:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •