Also bei uns im Betrieb sind sehr viele 313C eingesetzt und und wüsste nicht, dass bei einer der Adressbereich geändert wurde (warum auch immer). Ich schau aber morgen Früh mal nach.
Sind bei denen nicht die Eingänge der schnellen Zähler bei EB0 angesiedelt?
 
jetz hab ich doch mal selberst nachgeguckt: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499

da steht: die internen adressen sehen so und so aus, da steht nich, das sie geändert werden können, also geh ich davon aus, dass sie fest sind ...

das eb0 stimmt so nich, is auch bei 124 dingens angesiedelt

124.0 bis 126.7
davon 12 Eingänge für
technologische Funktionen:
124.0 bis 125.0
125.4 bis 125.6
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
naja ich will ja auch net unbedingt die adressen ändern..
Will eigentlich nur, das ich es endlich zum laufen bekomme...

Die LED´s der Eingänge leuchten und tun, nur tut sich eben in der Software nix, das ist doch etwas frustrierend auf die Dauer...
 
wären die eingänge falsch verdrahtet, würde dann die LED am Eingang leuchten??

wenn die Ausgänge falsch verdrahtet sind, leuchtet dann die LED nicht trotzdem wenn das Netzwerk denn Ausgang ansteuert??
meine mich schwach zu erinnern, dass damals bei der S5-95U (sozusagen einer der Vorgänger der 313C) bei der Onboard-Peripherie M von den Ein- UND Ausgängen angeschlossen werden musste, damit die Eingänge im Prozessabbild erschienen (obwohl die Eingangsled in beiden Fällen leuchtete). Oder so ähnlich, auf alle Fälle wars irgenwie unlogisch und es ist schon laaange her...

Vielleicht ist es ja bei der 313C was ähnliches, wobei mir diesbzüglich bei den letzten verbauten 314C-2DP nichts besonderes aufgefallen ist

gruss, o.s.t.
 
jetz hab ich doch mal selberst nachgeguckt: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499

da steht: die internen adressen sehen so und so aus, da steht nich, das sie geändert werden können, also geh ich davon aus, dass sie fest sind ...

Hab jetzt mal geschaut und festgestellt, dass man die Adressen umstellen kann. Haken bei Systemvorgabe raus und gut ist. (siehe Bild)


das eb0 stimmt so nich, is auch bei 124 dingens angesiedelt
Hast recht.
 

Anhänge

  • 313C EA Adr.jpg
    313C EA Adr.jpg
    154,4 KB · Aufrufe: 31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
....
wären die eingänge falsch verdrahtet, würde dann die LED am Eingang leuchten??
..........
In der Tat: wenn man die Klemme 1 am Frontstecker nicht mit L+ versorgt, leuchten zwar die LED's auf der Baugruppe, der Status wird aber nicht eingelesen.
Wichtige Eigenheit der integrierten Peripherie: L+ muss an Klemme 1 angeschlossen sein (im Gegensatz zur separaten Eingangsbaugruppe, da braucht man das nicht).
 
Hmm, versteh jetz die Hysterie nicht ganz...

Die Verdrahtung der Frontstecker steht doch auf dem Deckel für den selbigen drauf. Wenn man alles so anschliesst wie es drauf steht(wie OHGN schon sagt), dann geht das auch.

Die 313C kommt mit Onboardperipherie und die ist extra so ausgelegt das eine Potentialtrennung zwischen CPU und E/A durchgeführt werden kann(siehe Handbuch). Also nix sonderbares, sondern zweckmäßig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hey vielen lieben Dank für eure Infos...

Ich habs nun endlich hinbekommen..

Es ist, wie ihr geschreieben habt, die LEDS arebiten, aber die Operanden zeigen keine Funktion... Find ich zwar Schwachsinnig, weil ich immer nen PC brauche um sicher zu stellen das die Operanden tatsächlich arbeiten, aber naja ist eben SIEMENS Scheiß!!!
 
Also ich bin ja auch kein Siemens Fan, aber mir ist unklar warum Siemens ein "Scheiß" ist, nur weil man weder die Doku noch den Aufdruck am Deckel beachtet!

Wir setzten die 313C sehr oft ein und selbst unsere Lehrlinge bringen das hin!

Und sage mir nicht das man eine Mitsubishi einfach nach gut dünken anklemmt uns sie läuft!

Wie man auf dem Bild von "jokey" gut erkennt braucht man nur den Deckel zu beachten und alles wird gut!

Auch wenn es nur ein Mini-Programm ist, solltest du es nicht im OB1 programmieren sondern in FBs/FCs und diese vom OB1 aufrufen.

Hast du wirklich eine 313er von Siemens oder den "Nachbau" von Vipa?
Bei Vipa gab es bei der ersten Version wirklich ein Problem mit den onboard Eingängen wenn man den OB35 laufen hatten!

cu
bernd
 