S7-315 2dp und FC40 time->s5time

robby

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo erstmal
ich bin neu hier und hab n riesn problem. :icon_neutral:

Ich wollte an einer einschaltverzögerung eine variable zeit mit
wincc flexible2008 setzen quasi mit word ->fc40->s5time

doch wenn ich die funktion fc 40 mit dem eingang ew1 von wincc
und mit dem ausgang mw2 zu T1 (einschaltverz.) ind die cpu lade kommt nach dem einschalten immer laufzeitfehler (SF LED leuchtet):confused:.

Kann es sein das die cpu für diese funktion zu alt ist:confused:

Ist ne 315 2DP 315-2AF03-0AB0 E-stand 02 v1.2

thanks
 
-

Hi,
..
doch wenn ich die funktion fc 40 mit dem eingang ew1 von wincc
und mit dem ausgang mw2 zu T1 (einschaltverz.) ind die cpu lade kommt nach dem einschalten immer laufzeitfehler (SF LED leuchtet):confused:.
...

CPU kann das schon..Hast du auch die FC40 in die SPS geladen? TIME Format
ist eigentlich ein Doppelwort lang..Wenn du testweise die Fehler OBs 121 und 122 aus der SPS löscht, stoppt die und dann kann man sehen genau wo der Fehler ist.

Vladi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke für die schnelle antwort

der fc40 wird geladen und der fehler kommt auch nur wenn ich ihn mit in die cpu lade
habe auch schon probiert an dem eingang (in) eine direkte zeit zu setzen
(t#1000ms) und die nimmt er auch an dann mit dem merkerwort (mw2) zur einschaltverzögerung(TW)

habe einschaltverzögerung im netzwerk 1 und fc 40 im netztwerk 2

das in die cpu geladen schalter auf run und :sb7:(sf led leuchtet immer noch)
habe inzwischen rausgefunden das es nur an den fc 40 liegen kann,
habe testweise mal ein anderes programm geladen, und die sps läuft ganz normal.

Muss noch dazusagen ich habe noch nie einen funktionsbaustein aus der bibliothek dazugefügt, muss mann da noch was beachten

thanks:-D
 
Hallo robby,

du könntest mal in den Diagnosepuffer der CPU schauen und uns schreiben was da drin steht bzw. nen Screenshot machen.

Die OB's kannst du so wie andere Bausteine auch aus der CPU löschen.
 
danke vierlagig für deine antwort

jetzt noch meine frage an dich

wie lad ich den fc40 mit auf die cpu er steht auf jeden fall mit im bausteinordner vom simatic manager

thanks
 
danke vierlagig :s12:

der baustein hat wirklich in der cpu gefehlt
ich bin immer davon ausgegangen, das wenn ein baustein im ordner bausteine drinsteht das er auch automatisch mit in die cpu eingefügt wird.

ihr seid wirklich echte profis :TOOL::TOOL:

und ich hab gedacht die cpu ist zu alt für die vorgefertigten funktionsbausteine :ROFLMAO:


thanks
 
Hallo robby,

welche Bausteine sich auf der CPU befinden kannst du dir in der "Online" Ansicht anschauen.

Siehe Bild.
 

Anhänge

  • onl.bmp
    11,1 KB · Aufrufe: 10
Zurück
Oben