Hallo zusammen,

wollte nicht extra ein Thread aufmachen. Hab ein ähnliches Problem. Ich habe an einer CPU314C einen PT 100 (an dem dafür vorgesehenen Eingang) und an einer extra analogkarte ebenfalls einen PT 100..

Jetzt habe ich das Problem, das der Wert der direkt an der CPU hängt immer 1,6°C Sprünge macht. Der andere PT 100 zeichnet eine schöne und für mich richtige Temperaturkurve auf.

Ich lese im Programm das PEW ein, wandle es in eine REAL Zahl und Teile durch 10.

Kann mir jemand einen Tipp geben?

Wird schätzungsweise an deinem Messumformer liegen, den du ja dazwischen hängen musst.
 
Wie groß ist denn der Messbereich ? Kann mir das bald garnicht vorstellen, denn Sprünge von 1,6K sind schon derbe ...
 
Zuletzt bearbeitet:
es gibt in dem fall keinen Messbereich oder? PT 100 halt ich skalier da ja nichts um :confused:

Doch schon. Auch wenn Du den MB nicht einstellen kannst, so ist er dennoch vorhanden.
Mit einem PT100 kannst −200 °C bis 850 °C messen. Das entspricht dann einem Widerstand von 18.4932 bis 390.2623 Ohm.

Ich hab auch mal eben nachgeschaut, der MB bei dieses AE geht bis 600 Ohm, ergibt also eine Genauigkeit von 0,0183 Ohm.

Umgerechnet auf die Temperatur bedeutet das, dass Deine Schritte maximal 0,048°C betragen dürfen, sonst ist was faul ...

Ich hab das ganze jetzt mal auf 100°C bezogen, denn 100% linear ist das ja nicht. Bei höheren Temperaturen wird die Zahl etwas abweichen, aber grob gesagt, kannst Du mit nem PT100 an dieser CPU auf 0,05K genau messen.

Gruß, Sebastian
 