ich bin vermutlich Sonntags nicht dazu in der Lage aus dem Handbuch das notwendige zu erfassen:

Kann man zwei CP5611 in einem PC in verschiedenen Netzen betreiben?

Hat mal jemand sowas mit Libnodave und/oder Prodave getestet?
 
Zwei 5611 sollten gleichzeitig in einem PC eingebaut werden können. Mit den Siemens-Tools (prodave, ..) kann dann über einen Zugangspunkt der Applikation (z.B. S7ONLINE) eine davon ausgewählt werden. Ich weiß nicht, ob libnodave hier mehrere Zugangspunkte zuläßt. Mit ACCON-AGLink sind mehrere Zugansgpunkte gleichzeitig (über unterschiedliche Devicekonfigurationen) möglich. Einfach mal mit der Demo testen. Fragen dazu beantworte ich gerne hier im Forum oder per Mail.
 
Achtung !

No parallel operation
Operating several SOFTNET CPs in one computer is not supported unless the second CP is used solely for configuration purposes with STEP 7.
The parallel operation of several protocols via SOFTNET CPs is not supported.
Es ist vermutlich so, das eine CP5611 kann in Softnet/PC Station konfiguriert werden, die andere CP5611 muss denn über PG Schnittstelle/S7 ONLINE kommunizieren.
 
Danke erstmal für die Tips.
Offensichtlich kann man nur eine CP5611 pro PC mit Prodave sinnvoll nutzen..