    Moin,

    ich habe hier eine CPU 315-2 DP vor mir und versuche verzweifelt die Größe des Prozessabbildes zu ändern, leider ist das entsprechende Feld nihct verfügbar (ausgegraut).
    Wenn ich eine CPU 315-2 PN/DP einfüge kann ich das Prozessabbild aber ändern...

    Ist das ein Bug oder kann man die 128 EW bei einer CPU 315-2 DP einfach nicht ändern? Und wenn nein aus welchem Grund?
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Zitieren Zitieren Prozessabbild CPU 315-2 DP  

  2. #2
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.239
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Es gibt CPUs, die können´s und welche die´s nicht können. Deine kanns nicht.
    Warum ? Siemens fragen.
    Es sieht bei oberflächlicher Betrachtung so aus, dass das nur "neuere" CPUs und die teilweise auch nur ab einem gewissen FW-Stand können.
    Vermutlich hat die Entwicklung irgendwann mal beschlossen: Hey, das ist toll und gar kein großer Aufwand, das bauen wir ab sofort immer ein.

    Grüße von HaDi

  3. #3
    Registriert seit
    08.09.2006
    Beiträge
    170
    Danke
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von eYe Beitrag anzeigen
    Moin,

    ich habe hier eine CPU 315-2 DP vor mir und versuche verzweifelt die Größe des Prozessabbildes zu ändern, leider ist das entsprechende Feld nihct verfügbar (ausgegraut).
    Wenn ich eine CPU 315-2 PN/DP einfüge kann ich das Prozessabbild aber ändern...

    Ist das ein Bug oder kann man die 128 EW bei einer CPU 315-2 DP einfach nicht ändern? Und wenn nein aus welchem Grund?
    Die beiden CPUs sind technisch vollkommen unterschiedlich aufgebaut!
    Die 315-2 PN/DP ist eine langsamere und abgespeckte 317 PN/DP. (Ist
    aber immer noch deutlich schneller als 315-2DP)
    Die 315-2DP gehört in die Grupp 312C-315-2DP.

    Offiziell versucht Siemens das nicht zu dokumentieren, aber es ist offensichtlich, wenn man die CPUs aufmacht!
    Es ist deutlich einfacher auf Profinet zu kommen, wenn man einen Tricore hat als mit einem c165!

Ähnliche Themen

  1. Codesys Prozessabbild
    Von Tracer im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 20:30
  2. Prozessabbild
    Von OHGN im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 00:10
  3. prozessabbild
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 01:04
  4. S7-315 DP Prozessabbild updaten
    Von Ligatschow im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 08:26
  5. ¿Konsistenzbereiche im Prozessabbild?
    Von o.bartz im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 10:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •