Wie Konfiguriere ich CP343-1 als PN Device?

scrolllkock

Level-2
Beiträge
112
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bin gerade bei der IB einer unserer Anlagen. Kommunikation zum Leitsystem war über DP/DP Koppler vorgesehen. Jetzt will der Kunde Profinet Anbindung statt Profibus.
Kunde hat mir auch eine CP 343-1 zur Verfügung gestellt.
Wie kann ich jetzt in meinem System 315F-2PN/DP die CP als IO-Device konfigurieren.
In der Hardware kann ich zwar den Button Profinet IO Device Betrieb ermöglichen aktiveren, aber wo trage ich meine E/A Ebene ein? Wie kann ich meine Signale zuweisen?
Adressen sind ja nur 16 Byte E/A belegt, muss aber deutlich mehr übertragen.

Bin grad mal ratlos und die Siemenshilfe hat mir nicht wirklich geholfen.

:confused::confused::confused:
 
Du musst die BA Profinet IO-Controller markieren,
dann hast du ähnlich wie bei Profibus eine Busschiene.

Der Datenaustausch ansich erfolgt dann wohl mit den FB88 PN_InOut

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst die BA Profinet IO-Controller markieren,
dann hast du ähnlich wie bei Profibus eine Busschiene.

Der Datenaustausch ansich erfolgt dann wohl mit den FB88 PN_InOut

Mfg
Manuel

Was meinst du mit "BA Profinet IO-Controller markieren", den Butten bei Objekteigenschaften / Profinet?

Ich dachte zwei Profinet Controller (Leitsystem ist ja auch Controller) können nicht miteinander kommunizieren?

Und den Baustein FB88 finde ich nicht in der Bibliothek.

Bernhard
 
Jetzt habe ich noch die Bausteine FC11 PNIO_SEND und FC12 PNIO_RECV gefunden.
Muss ich die benutzen? Aber dann habe ich ja nur 16Byte E/A zur Verfügung?

:cry:Oder muss ich jetzt ins Bett gehen und mal drüber schlafen?:-x

Bin für weitere Hilfe wirklich dankbar!

Grüße,

Bernhard
 
Es ist zum verrückt werden.

Gestern sagt der Kunde, auf Empfehlung von Siemens wird eine Profinet Verbindung zum Leitsystem gefordert. Worauf ich mich abends im Hotel durch PDFs, durchs Internet und bei Siemens auf der Homepage rumwühle um herrauszufinden wie man eine CP als Profinet IO Device einrichtet.
Heute kam der Programmierer von Siemens und was sehe ich bei Ihm? Put und Get Bausteine!
Hallo? Was hat das mit Profinet zu tun?
Darauf angesprochen wusste der Siemens Programmierer auch nicht so genau was der Unterschied zwischen Profinet und einer S7-Verbindung ist.
Na ja, immerhin konnte ich mit meinem kürzlich (gestern nacht) erworbenen Wissen um die Unterschiede der verschiedenen Verbindungsarten protzen. ;-)

Aber so gehts halt.

Danke noch mal für die Hilfe,

Bernhard
 
Zurück
Oben