Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Frage zu Referenzdaten

  1. #1
    Registriert seit
    29.07.2006
    Ort
    Bremerhaven
    Beiträge
    53
    Danke
    9
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich hätte da mal eine wahrscheinlich noch nie gestellte Frage zu stellen

    Macht mal bitte die Referenzdaten auf. "Programmstruktur"
    Bei mir steht direkt hinter dem OB1: [maximal 24+20]

    Was bedeuten diese Angaben [maximal....] ? Hat das irgendwelche weltbewegenden Hintergründe ?

    In der Hilfe-Datei habe ich dazu nichts gefunden. Würde mich einfach nur mal brennend interessieren was Siemens mir damit sagen möchte

    Ich hätte ja gerne ein Bild hochgeladen. Wüsste aber nicht wo ich dieses hinterlegen soll. Habt Ihr spezielle Favoriten wo ihr die Bilder ablegt ?

    MfG,

    webholle
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von webholle (10.11.2008 um 23:15 Uhr)
    Zitieren Zitieren Frage zu Referenzdaten  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von webholle Beitrag anzeigen
    Ich hätte ja gerne ein Bild hochgeladen. Wüsste aber nicht wo ich dieses hinterlegen soll. Habt Ihr spezielle Favoriten wo ihr die Bilder ablegt ?
    da gibt es unten einen button "anhänge verwalten" ...das wäre ganz angenehm
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    ah, hat er gefunden ... wird morgen erkundet ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    Registriert seit
    23.05.2008
    Beiträge
    27
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Die Zahl sollte die maximale Tiefe des Lokaldaten-Stack während eines OB1 Zyklus angeben.

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Isch Beitrag anzeigen
    Die Zahl sollte die maximale Tiefe des Lokaldaten-Stack während eines OB1 Zyklus angeben.
    jopp, kann man so sagen, die hilfe weiß dazu:

    maximal
    Wählen Sie "maximal", wenn in der Aufrufstruktur der maximale Speicherbedarf der benötigten Lokaldaten am Anfang jeder Programmstruktur angegeben werden soll. Falls synchrone Fehler-OBs (OB 121, OB 122) vorhanden sind, wird nach dem Zahlenwert für die maximalen Lokaldaten ein Pluszeichen und der zusätzliche Bedarf für die synchronen Fehler-OBs angezeigt.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Referenzdaten verloren?
    Von VPS1981 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 13:40
  2. Bug in Strukturanzeige Referenzdaten?
    Von Toki0604 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 17:45
  3. Referenzdaten sind weg
    Von blue dun im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 23:08
  4. Referenzdaten bei S7
    Von AUDSUPERUSER im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 16:23
  5. SCL-Referenzdaten
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.03.2004, 00:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •