Hallo,

ich hätte da mal eine wahrscheinlich noch nie gestellte Frage zu stellen :-D

Macht mal bitte die Referenzdaten auf. "Programmstruktur"
Bei mir steht direkt hinter dem OB1: [maximal 24+20]

Was bedeuten diese Angaben [maximal....] ? Hat das irgendwelche weltbewegenden Hintergründe ?

In der Hilfe-Datei habe ich dazu nichts gefunden. Würde mich einfach nur mal brennend interessieren was Siemens mir damit sagen möchte :confused:

Ich hätte ja gerne ein Bild hochgeladen. Wüsste aber nicht wo ich dieses hinterlegen soll. Habt Ihr spezielle Favoriten wo ihr die Bilder ablegt ?

MfG,

webholle
 

Anhänge

  • Referenzdaten.jpg
    Referenzdaten.jpg
    101,2 KB · Aufrufe: 32
Zuletzt bearbeitet:
Die Zahl sollte die maximale Tiefe des Lokaldaten-Stack während eines OB1 Zyklus angeben.

jopp, kann man so sagen, die hilfe weiß dazu:

maximal
Wählen Sie "maximal", wenn in der Aufrufstruktur der maximale Speicherbedarf der benötigten Lokaldaten am Anfang jeder Programmstruktur angegeben werden soll. Falls synchrone Fehler-OBs (OB 121, OB 122) vorhanden sind, wird nach dem Zahlenwert für die maximalen Lokaldaten ein Pluszeichen und der zusätzliche Bedarf für die synchronen Fehler-OBs angezeigt.
 