Handbuch will man mir Online nicht ausspucken... mag sein das ich mich dumm anstelle... laut der Siemenseite stehen derzeit keine Handbücher dazu online...?!

Das sagt die Kurzbeschreibnug für den integrierten Slave:
Übergabespeicher
Eingänge244 byte
Ausgänge244 byte
Adressbereich, max.32 Nutzdaten je Adressbereich, max.

Sind das jezt 16 Wörter für lesen und 16 für schreiben... oder 32 pro E/A...
32 byte ??
 
Die CPU beherrscht insgesamt maximal je 244 Bytes für Ein- und Ausgabe.

Dies kann allerdings nicht auf einmal gemappt werden, sondern nur in Teilbereichen mit je maximal 32 Byte Größe. Die 244 Bytes können also in 7 x 32 Bytes und 1 x 20 Bytes komplett ausgeschöpft werden - und zwar sowohl für Ein- als auch Ausgabe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für mein Verständniss...

Wenn ich die CPU als Slave über den Hardwaremanager einbinde sollte ich dort für lesen und schreiben jeweils nur 16 Wörter verwenden?

Wie greife ich dann möglichst einfach auf den Rest zu ?

EDIT: Wenn ich das jetzt richtig verstehe kan ich jetzt in der HW Konfig pro Zeile 16 Wörter konsistent adressieren... in der Zweiten Zeile wieder... bis ich die 244Byte ausgereizt habe. Das ganze für E und A getrennt, also 2 x 244 Byte.
 