Hallo!

Ich habe das Problem das ich auf eine CPU 317F-2DP mit Step 7 nicht zugreifen kann.
Sie wird in Step7 Mananger unter erreichbare Teilnehmer nicht angezeigt, und wenn ich die HW-Konfig runterladen möchte, kommt die Meldung "Online:kein weiterer aktiver Partner gefunden"

Die CPU läuft scheinbar normal hoch, auch Umschalten zwischen RUN und STOP mit dem BA-schalter funktioniert.

Hardware ist: CPU 317-2DP 6ES76FF00-0AB0 FW-Stand:2.1.3

dazu
Helmholz USB-MPI Adapter
Step 7 V5.4 SP2 auf WinXP prof. SP2

Auf eine alte CPU 316 kann ich mit dieser Konfiguration problemlos zugreifen.

Frage:
Brauche ich das "Distributed Safety" um auf die CPU zugreifen zu können?
Zumindest "sehen" sollte ich Sie doch so auch können, oder?

Gibt es spezielle Einstellungen im HW-Config für diese CPU?
In Objekteinstellungen-->Schutz habe ich die Einstellung auf 1 gelassen.

Hilft hier eventuell ein Firmwareupdate, bzw. hat schon jemand ähnliche Probleme gehabt.

Vielen Dank für eure Hilfe!

Haem
 
Hi,

also

1. über welche Schnittstelle willst du Online gehen?
2. Was ist in deinem Step 7 aus Zugangspunkt => PG/PC-Schnittstelle eingestellt?
3. Wo hast den Stecker an der CPU eingesteckt?

So... und dann sehen wir mal weiter

Gruß
Philipp
 
Hallo,

ist die Schnittstelle an der CPU auf MPI Schnittstelle eingestellt oder auf Profibus?
Wie sind die Busparameter am Adapter/CPU eingestellt und welche Firmware hat dieser?
 
Hallo!

Problem gelöst, Schnittstelle auf der CPU war auf Profibus eingestellt.

Danke für eure Hilfe.

Haem
 