micromaster über pid controller

Der Mikromaster hat selbst einen PID-ReEgler zur freien Verfügung.


Sag doch was du machen / Regeln willst.

Möglicherweise reicht der "interne"
 
ich will eine pumpe ansteuern,so ungefähr ein behälter muss gefüllt werden je nach behälterstand soll er schneller oder weniger fördern ,und bei voll stoppen. oder einen stand konstand halten. geht soetwas überhaupt??
cpu und micromaster hängen am profibus.

mfg
 
Den internen Regler kann man für "allesmögliche" verwenden.


Z.b. Über 2 Analog-Eingänge des Regler die Drehzahl verstellen.

Oder die differenz beider analogen Signale als analogsignal wieder ausgeben.

(Quasi den MM als Analog-Vergleicher zweckentfremden)



Sinnvolle Anwendung kann sein:
1.Analog-Eingang als Istwert (Wasserstand) für einen Behälter nehmen.
Der MM-PID Regelt sodann den Wasserstand aus.
Ist der Behälter leer, sol läuft der Pumpenmotor schnell.
Hat der Behälter die Sollhöhe erreicht, regelt dieser zurück (Wenn beim Behälter Flüssigkeit abfliesst) --> auf eine Drehzahl, die ausreichen ist, den Behälter konstant befüllt zu halten.

Oder den Motor abschaltet falls keine Wasserentnahme ist.

den 2.Analog-Ausgang kann mann zusätzlich verwenden, um z.b. den Behälterfüllstand, der geregelt werden soll zu verändern.


Der Analog-Ausgang kann z.b. auf eine Digitalanzeige gehen, die z.b. den Sollwert oder Istwert anzeigen soll. (Falls gewünscht auch umschaltbar über einen Digitaleingang des MM falls gewünscht)


u.s.w. Der MM ist ein ziemlich cooles Teil :ROFLMAO:


Vorweg es gibt unterschiedliche MM den 410er, 420er, 430er, 440er.

Diese haben unterschiedliche Hardwarefähigkeiten und "internas"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dur warst zu "schnell" mit deinem schreiben.

(Oder ich zu langsam)




ich will eine pumpe ansteuern,so ungefähr ein behälter muss gefüllt werden je nach behälterstand soll er schneller oder weniger fördern ,und bei voll stoppen. oder einen stand konstand halten. geht soetwas überhaupt??
cpu und micromaster hängen am profibus.
Ja, kein Problem (Wenn du einen 440er hast)


Welchen MM hast du den ?
 
Hi

Da ist eine PDF-Datei mit dabei.


Hier findest du alle benötigten Informationen.

Auch ein Example mit 1 Profibus-teilnehmer ist bereits lauffähig mit dabei.
 
Zurück
Oben