315-2 PN/DP verbindung Ethernet / MPI / DP...

erzteufele

Level-2
Beiträge
738
Reaktionspunkte
167
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen :)

Habe die oben genannte Steuerung und wollte unbedingt über Ethernet auf die Steuerung drauf geht aber nicht ... habe über MPI im HW feste IP eingestellt. so jetzt seh ich zwar die Steuerung im netzwerk aber ich kann nicht darauf zugreifen ? muss ich noch irgendwo was einstellen ?


grüße erzi
 
Habe die oben genannte Steuerung und wollte unbedingt über Ethernet auf die Steuerung drauf geht aber nicht ... habe über MPI im HW feste IP eingestellt. so jetzt seh ich zwar die Steuerung im netzwerk aber ich kann nicht darauf zugreifen ? muss ich noch irgendwo was einstellen ?

Das anpingen der CPU geht also, dann..
Online Schnittstelle im Simatic Manager richtig eingestellt (tcp/ip oder Tcp/IP auto) ?
Gibt´s eine Fehlermeldung von Step 7 ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit was soll auf die Steuerung zugegriffen werden? Ist die Netzmaske und (wenn nicht im gleichen Netzsegment) die Router-Adresse und Routing aktiviert? Welche Fehlermeldung kommt von wem wann?
 
ich hab momentan ein ähnliches problem mit meiner 317-2 PN/DP....
die hab ich nur mit einem LAN-Kabel am PC verbunden (X2)...
ich krieg es aber nicht hin, die konfiguration im NetPro einzustellen.... Der "Blinktest" is das einzige was geht ;D ansonsten kommt immer die Meldung "Es kann keine Online-Verbindung zu dieser Baugruppe aufgebaut werden" ....:confused:
 

Anhänge

  • NetPro.JPG
    NetPro.JPG
    21,4 KB · Aufrufe: 46
Fur die directe verbindung schwissen een PC und ein SPS via Lan brauchst man een Cross kabel (ohne Switsch). Wieter must das IP adress von beide in derselbe ranch und submasker sind. (Z.B. SPS ip 10.31.50.100 submasker 255.255.255.0 un der PC 10.31.50. 120 submaker 255.255.255.0)
Wieter must wie oben gesagt das PG/PC interface auf TCP/IP eingesteld sind. (Miet das Auto varriant gibt es bij mir auch fehler meldungen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also unter erreichbarer teilnehmen steht bei meiner sps
- nicht erreichbar ...
wenn ich dann trozdem draufgehe bekomme ich die fehlermeldung

- online: es konnte keine verbindung hergestellt werden.
der verbindungspartner meldet sich nicht.

aber warum? :)
 
hola erzteufele,

-befinden sie sich im gleichen segment wie die steuerung?
(test über ipconfig -all in der kommandozeile)

-ist eine firewall aktiv?
-ist diese ip schon vergeben?
-ist das kabel in ordnung?
-läßt sich steuerung anpingen?

genug der fragen :razz:

greetinx


sue
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hola jack Johnson

ich hab momentan ein ähnliches problem mit meiner 317-2 PN/DP....
die hab ich nur mit einem LAN-Kabel am PC verbunden (X2)...
ich krieg es aber nicht hin, die konfiguration im NetPro einzustellen.... Der "Blinktest" is das einzige was geht ;D ansonsten kommt immer die Meldung "Es kann keine Online-Verbindung zu dieser Baugruppe aufgebaut werden" ....:confused:

evtl mal mit crossoverkabel probiert?

greetinx

sue
 
submaske stimmt. ip liegt im gleichen bereich ...
über cross over kabel besteht das gleiche problem ...
sehe die steuerung zwar aber da steht nicht verbunden.

einfacher ping befehl kommt zurück
firewall ist aus
kabel i.o.
ip´s sind eindeutig

solangsam schmeiß ich das gleich ausem fenster ... :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
entweder bin ich blöd oder ka aber ich habe deine einstellungen schon mal gemacht und grad eben wieder und ich komme drauf ... danke :sm24::sm24::sm24::sm24::sm24::sm24::sm24::sm24::sm24:

:)
 
Bei mir ist es so, dass ich noch einen OPC-Server habe.... wie muss ich das bei NetPro angeben?
Wie gesagt, ich hab die SPS nur mit einem Cross-Over-Kabel mit dem PC verbunden!
Brauch ich nur die Ind.Ethernet Verbindung oder noch eine MPI?
(IP_Adressen und Subnets sind schon richtig vergeben...)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jackjackson schrieb:
Also ich probier schon den ganzen Tag rum....:confused:
Kann keiner helfen?
Besser wäre wenn Du ein neuen Thread startest.

Ich habe nicht so viel zeit, so ganz kurz:

Ein "PC Station" einrichten.

In HW Konfig:
IE Algemein in ein Index einfügen. IP und Subnet eingeben.
OPC Server in ein Index einfügen.
Speichern.

In NetPro:
OPC Server wählen.
Ein "Verbindung" einfügen.
Als Partner für den Verbindung, den S7 SPS auswählen, oder wenn es nicht in denselben Projekt gibt, ein "Unspezifisierter Verbindung" anlegen.
Bei "Unspezifisierter Verbindung" muss man IP, Rack und Slot manuel eingeben.
Speichern.
 
Zurück
Oben