CPU 312 - Merkerproblem

intelit

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin gerade dabei mich an einer S7-312 zu versuchen.
Folgende Problematik verdirbt mir gerade den Start:

Von mir im Fupla definierte Merker (im Beispiel Merker 1.1) werden online in zwei verschiedenen Zuständen angezeigt - Laut Datentabelle als '1' oder 'true' und im gleichen Programm online beim Beobachten als '0'.

Wo liegt hier mein Programmfehler?

Die Zuweisung des Merkers M1.1 erfolgt im OB1 in Netzwerk 21. Die Verwendung erfolgt im Netzwerk 15 ebenfalls im OB1. Ist das nicht zulässig?

Eine weitere Frage hätte ich noch zum FB41 (PID Regler) - wie kann ich den Wirksinn des Reglers ändern - von direkt auf indirekt (oder von Heizen auf Kühlen)?

Danke für alle Infos

Gruß

intelit
 

Anhänge

  • M1.1 - 1.JPG
    M1.1 - 1.JPG
    17,8 KB · Aufrufe: 46
  • M1.1 - 2.JPG
    M1.1 - 2.JPG
    22,4 KB · Aufrufe: 42
Hallo,

ich bin gerade dabei mich an einer S7-312 zu versuchen.
Folgende Problematik verdirbt mir gerade den Start:

Von mir im Fupla definierte Merker (im Beispiel Merker 1.1) werden online in zwei verschiedenen Zuständen angezeigt - Laut Datentabelle als '1' oder 'true' und im gleichen Programm online beim Beobachten als '0'.

Wo liegt hier mein Programmfehler?

Die Zuweisung des Merkers M1.1 erfolgt im OB1 in Netzwerk 21. Die Verwendung erfolgt im Netzwerk 15 ebenfalls im OB1. Ist das nicht zulässig?


Kann es sein das dein Merker an mehreren Stellen im Programm zugewiesen wird (auch nach Byte und Wordzugriffe suchen) ?

Die Beobachten Funktion zeigt den aktuellen Wert während der bearbeitung des aktuellen Codes an
die Variablentabelle zeigt den Wert an den der Merker am ende vom Zyklus hat.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Eine weitere Frage hätte ich noch zum FB41 (PID Regler) - wie kann ich den Wirksinn des Reglers ändern - von direkt auf indirekt (oder von Heizen auf Kühlen)?

Danke für alle Infos

Gruß

intelit

Hallo Intelit,

einfach den P-Anteil "GAIN" negieren.

MfG
FrankW
 
Extras/Referenzdaten/Querverweisliste

Schau doch mal hier ob der Merker nicht noch irgendwo verwendet wir.

Eine weitere Frage hätte ich noch zum FB41 (PID Regler) - wie kann ich den Wirksinn des Reglers ändern - von direkt auf indirekt (oder von Heizen auf Kühlen)?

willst du nur kühlen oder soll er heizen und kühlen?
 