Analogwert Skalierung

der_poly

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
ich arbeite gerade an einer Steuerung in der ich zwei Analogwerte skalieren muss. Mit der "Analog Scaling" Bibliothek eigentlich kein Problem dachte ich: Aber der erste Wert wird ordentlich skaliert und beim zweiten gibts nur Probleme! Step 7 hat aber auch nur ein entsprechendes Unterprogramm (S_ITR) angelegt... kann es sein das sich dadurch die beiden Skalierungen (selber Typ) beeinflussen, wenn ja was kann ich machen?

Danke schon mal
Silvio
 
Ich war schon am überlegen wovon du eigentlich sprichst, aber du hast wahrscheinlich ein 200er CPU.
Wie hast du die Bausteine denn parametriert, kannst du mal einen Screenshot hier rein stellen
 
In Netzwerk 1 schreibst du im Kommentar das du von 0-300 Grad scalieren willst, aber du schreibst die Werte 0 und 300 an deinen Bausten. Dies nur als Anmerkung

In Netzwerk 2
Wieso steht bei ISL 256 und nicht 6400.
Ist das ein 4-20 mA Signal
 