Hallo zusammen,

bin neu in diesem forum und auch neu auf dem Gebiet der SPS.

Habe eine S7 200 CPU 224 günstig ersteigert und möchte mit dieser jetzt lernen und experimentieren. Meine Frage:

1. Muß ich ein original Netzteil von Siemens verwenden oder gehen auch andere?
2. An der S7 200 habe ich rechts oben 3 Anschlüsse PE M und L+.
Ist dies die 24V Spannungsversorgung für die CPU?
3. An der S7 200 sind unten rechts 2 Anschlüsse M und L+.
Ist dies die 24V Spannungsversorung für die Eingänge?

Vielen dank im voraus.Und Entschuldigung für die einfachen Fragen.

coolmaex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich gehe mal davon aus dass es wirklich eine 24V CPU ist ?
(Man siehts an der 'Ersatzteilnr.
' 214-1AD2x == 24V Gleichspannung/DC
'214- 1BD2x ==230V Netz/AC
24 & 230V vertauscht knallt das u.U. !!!!
und alle CPU's mit Relaisausgängen haben 230V -- die anderen meistens 24V)
1. Muß ich ein original Netzteil von Siemens verwenden oder gehen auch andere?

es gehen alle geregelten 24V DC- Netzteile wenn die einigermassen was taugen. Einfache Schaltnetzteile (so Steckerdinger) schaffen schon mal den Anlaufstrom nicht und sind dann ungeeignet. Maximal sollten 30V nicht überschritten werden
2. An der S7 200 habe ich rechts oben 3 Anschlüsse PE M und L+.
Ist dies die 24V Spannungsversorgung für die CPU?
M= Masse Minus
PE= Erde (bei 24V weglassen )
L+ 24V vom Netzteil (wenn da wirklich L+ steht !!! -- bei 230V steht L1 ...)
>>>Ist dies die 24V Spannungsversorgung für die CPU?
Ja.
3. An der S7 200 sind unten rechts 2 Anschlüsse M und L+.
Ist dies die 24V Spannungsversorung für die Eingänge?
Ja - die kann man dafür nehmen. Der Ausgang ist kurzschlussfest und auf 400mA begrenzt. Kommt etwas weniger wie 24V raus (22,xV). Ob die Ausgänge bei der 24V Varianten zusätzlich immer galvanisch getrennt sind fand ich nie raus. Manchmal scheint dem so, aber dann auch woanders wieder nicht. Insofern kannst du auch die 24V vom Netzteil direkt nehmen wenn jeweils der 'Minuspol' durchgezogen ist.
Die Ausgänge müssen zudem auch 'versorgt' werden (bei meiner 224 die hier steht ist das 1M/1L+ && 2M/2L+). Auch da gilt die 30V Grenze.
 