PWM-Baugruppe für den FB41

Johannes F

Level-1
Beiträge
232
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe für eine hausautomation eine heizungssteuerung mit dem FB41 aufgebaut, nun habe ich gesehen dass der baustein einen pwm ausgang hat.
gibt es für pwm spezielle ausgangsbaugruppen oder kann man da einfach die normalen DO’s nutzen und die frequenz am FB41 einstellen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sorry, hatte ich vergessen. ich meinte den FB41 in verbindung mit dem FB43 "Pulsegen". mit pwm hatte ich früher zu fpga zeiten mal etwas zutun aber noch nicht mit einer s7.
gibt es für pwm spezielle fm's oder so?
 
Hallo Johannes,

es gibt für die SPS Ausgabebaugruppen (bis 100Hz: SM322, SM422,..) oder bei der ET200S High Feature (HF) - Module. Für die S7-300 gibt es speziell die FM 352-5 (Zugriffszeit 1µs), damit sollte PWM möglich sein.

MfG
FrankW
 
Was möchtest du an der Heizung steuern?
wenn du die Heizkörperstellantriebe mit PWM steuern möchtest sollten die normalen Digitalen-Ausgänge ausreichen, da hier Zeiten im Minutenbereich vorliegen.

mfg.Rayk
 
Thermische Stellantriebe und 100Hz???
Thermische Stellantriebe haben eine Zeit von 3 Minuten von geschlossen bis geöffnet (T), du kannst bei diesen eine PWM im Minutenbereich anwenden
 
Zurück
Oben