    Meine Frage:
    Wie kann ich am Profibus 2 Slaves gegeneinander austauschen und das auch erkennen.

    Die Details: An einer Maschine mit CPU 315F2DP soll am Profibus eine Funksteuerung gesteckt werden. Das ist soweit auch realisiert. Nun kommt die Forderung, dass die vorhandene Funksteuerung gegen die eines anderen Herstellers getauscht werden kann.

    Klar ist für die neue Funksteuerung muss die Hardwarekonfiguration um die GSD-Datei des neuen Herstellers erweitert werden. Auch eine Neue Profibusadresse ist darum nötig. Die Steuerfunktionen sind identisch und greifen auf den selben E/A-Bereich zu.

    Nun zur Frage. Wie mache ich die Umschaltung im SPS- Programm? Die Passievierung und Aktivierung will ich mit dem SFC12 machen.
    Aber wann? Wie erkenne ich welche Steuerung gerade gesteckt ist, da Sie sich vom Prozessabbild nicht unterscheiden.

    Hab mir überlegt, der Bediener wählt den Funksteuerungshersteller vor, aber das ist so nicht gewollt. Die Steuerung soll selbsständig erkennen welchen Slave sie aktivieren muss und welchen passivieren. Sonst wäre es auch zu einfach gewesen.

    Bin mal auf Vorschläge gespannt...
    Last edited by Fenix; 26.11.2008 at 09:11.
    Reply With Quote Reply With Quote Profibusslave gegen anderen tauschen  

  2. #2
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    Danke
    39
    Erhielt 245 Danke für 200 Beiträge

    Default

    Hallo Fenix,

    das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren!

    Quote Originally Posted by Fenix View Post
    Die Steuerfunktionen sind identisch und greifen auf den selben E/A-Bereich zu.
    Die HW-Config wird nicht zulassen, dass 2 Slaves den gleichen E/A-Bereich benutzen.

    Grüße
    Gebs

  3. #3
    Join Date
    30.10.2008
    Posts
    77
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Kann man da nicht irgendwie trixen?

    Weil ich will ja nie beide gleichzeitig betreiben.
    Last edited by Fenix; 26.11.2008 at 11:42.

  4. #4
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,455
    Danke
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge

    Default

    beiden einen unterschiedlichen e/a-bereich zuordnen.
    mit sfc13 die diagnosedaten abrufen.
    abhängig welche gesteckt ist den bereich in deinen datenbereich transferieren mit welchem du im prog arbeitest
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)

  5. #5
    Join Date
    30.10.2008
    Posts
    77
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Erstmal "VIELEN DANKE" für die Antworten!

    So werd ich das mal ausprobieren....
    Last edited by Fenix; 26.11.2008 at 13:38.

Similar Threads

  1. Step 7 S7-413 gegen S7-412 tauschen...
    By Nitro-Haiza in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 03.07.2018, 17:17
  2. PS3A gegen CPU-Netzteil tauschen?
    By repök in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 27.10.2012, 13:07
  3. TP170A gegen TP177A tauschen
    By van in forum HMI
    Replies: 5
    Last Post: 12.08.2010, 14:25
  4. Sinumerik PC gegen HP DL PC tauschen?
    By flisse in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 06.10.2009, 09:11
  5. AG 95 gegen 315-2DP tauschen
    By kolbendosierer in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 31.10.2007, 17:36

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •