    Hallo,

    wieviele Teilnehmer (Moby, ET200pro, HMI, etc.)
    Lassen sich den noch sinvoll über Profinet mit einer Simatic SPS ansprechen, auswerten und steuern?
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Reply With Quote Reply With Quote Wieviele Profinet Teilnehmer kann man über SPS Ansprechen / Verabeiten?  

  2. #2
    Join Date
    20.11.2004
    Location
    Linz, OÖ
    Posts
    1,385
    Danke
    96
    Erhielt 182 Danke für 134 Beiträge

    Default

    Aus dem Bauch heraus: an eine 315/317 würde ich auf keinen Fall mehr als 10-15 Teilnehmer hängen. Wichtig dabei: die Datenmenge, weilche zyklisch geschaufelt wird (siehe dazu auch das Handbuch S7-300 CPU-Daten - Kapitel Zykluszeitberechnung). Bei einer 319 oder den 400ern spricht grundsätzlich nichts gegen den Einsatz von 100 Teilnehmern und mehr.

    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:

    maxi (26.11.2008)

  4. #3
    Join Date
    30.08.2006
    Posts
    227
    Danke
    12
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Maxl View Post
    Aus dem Bauch heraus: an eine 315/317 würde ich auf keinen Fall mehr als 10-15 Teilnehmer hängen. Wichtig dabei: die Datenmenge, weilche zyklisch geschaufelt wird (siehe dazu auch das Handbuch S7-300 CPU-Daten - Kapitel Zykluszeitberechnung). Bei einer 319 oder den 400ern spricht grundsätzlich nichts gegen den Einsatz von 100 Teilnehmern und mehr.

    mfg Maxl
    Wir hatten bei ner 315er auch schon rund 25 teilnehmer dran, lief bestens.
    Max. Teilnehmerzal ist unter anderem auch Busabhängig.

  5. #4
    Join Date
    20.11.2004
    Location
    Linz, OÖ
    Posts
    1,385
    Danke
    96
    Erhielt 182 Danke für 134 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Andy258 View Post
    Wir hatten bei ner 315er auch schon rund 25 teilnehmer dran, lief bestens.
    Max. Teilnehmerzal ist unter anderem auch Busabhängig.
    Laufen tuts auch mit mehr als 25 Teilnehmern problemlos, allerdings schlagen sich PN-Teilnehmer ziemlich übel auf die Zykluszeit - spziell wenn man Teilnehmer mit viel EA-Daten (z.B. Antriebe, Roboter, PN-Koppler usw.) hat, und diese EA-Daten im Prozessabbild liegen.

    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  6. #5
    Join Date
    30.08.2006
    Posts
    227
    Danke
    12
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Maxl View Post
    Laufen tuts auch mit mehr als 25 Teilnehmern problemlos, allerdings schlagen sich PN-Teilnehmer ziemlich übel auf die Zykluszeit - spziell wenn man Teilnehmer mit viel EA-Daten (z.B. Antriebe, Roboter, PN-Koppler usw.) hat, und diese EA-Daten im Prozessabbild liegen.

    mfg Maxl
    OKey, zeittechnisch wars bei uns relativ egal

  7. #6
    maxi's Avatar
    maxi is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    02.04.2006
    Location
    nähe Muc
    Posts
    2,827
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Iwr haben da sehr viele Mobys und ET200pro CPU`s dran
    Dann halt noch paar Pannels.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

Similar Threads

  1. TIA PLCSIM Advanced V1.0( welche SPS kann man Simulieren)
    By Francesko95 in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 28.10.2019, 08:49
  2. Replies: 1
    Last Post: 05.09.2016, 13:22
  3. Replies: 3
    Last Post: 19.10.2015, 11:46
  4. Wieviele stromführende Kabel darf man im Bündel haben?
    By LL0rd in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 16
    Last Post: 29.06.2011, 19:12
  5. Replies: 11
    Last Post: 26.11.2010, 22:58

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •