    Guten Tag
    Bei uns an der anlage soll eine Viso angeschlossen werden .
    Hierzu wird ein OPC Server verwendet (was für einer ist noch nicht bekannt )
    Reicht es wenn ich eine CP443-1 einbaue oder benötige ich
    im SPS Programm irgendwelche FB´s wenn ja weche

    Piter

  2. #2
    Join Date
    27.11.2005
    Location
    im Osten
    Posts
    1,186
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Piter View Post
    ....oder benötige ich
    im SPS Programm irgendwelche FB´s
    Kurz und Knap: Nein
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  3. #3
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,399
    Danke
    1,065
    Erhielt 1,531 Danke für 969 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    wenn Du einen OPC-Server verwendest, der über das S7-Protokoll
    (im Pollbetrieb) kommuniziert (z. B. der von Softing/Deltalogic), dann
    benötigtst Du m. W. keine zusätzlichen FBs.

    Soll eine ereignis-gesteuerte Kommunikation zwischen SPS und OPC-
    Server stattfinden, dann benötigst Du entsprechende Kommunikations-
    bausteine, siehe auch hier.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki

Similar Threads

  1. dataFEED OPC Suite – Version V5.00 mit OPC UA Store And Forward-Funktionalität
    By Softing_IA in forum Werbung und Produktneuheiten
    Replies: 0
    Last Post: 29.01.2020, 17:03
  2. Replies: 12
    Last Post: 03.05.2016, 08:42
  3. Replies: 5
    Last Post: 04.09.2015, 08:34
  4. Replies: 0
    Last Post: 13.05.2014, 08:06
  5. Opc Com/dcom, Opc Xml-da, Opc Ua
    By pvbrowser in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 5
    Last Post: 06.04.2010, 21:03

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •