Drück doch mal F12 ...

Alle Bausteine : "B"
Bei DRU gebe ich nix ein, weil ich das Brennen nicht auf dem Drucker protokolliert haben will, ansonsten: "*" oder"1" oder "2".

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kann mir jemand sagen, das man bei Step 5 Eprommer bei Baustein:
für " Alle Bausteine" und bei Dru: noch eingeben muss ??

Danke,

Gruß Chriss

B für "alle Bausteine"

Bei Dru : (Drucker) freilassen --> kein Druck

1 --> Normalschrift
2--> Schmalschrift (mit Heftrand)


War wieder zu langsam !
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Leute,

Ich hab da ein ähnliches Problem. Hab ne s5-100U CPU103 Programmiert und soll nun das Programm auf ein EEPROM sichern.
Hab ein PG740 womit auch schon das EEPROM ausgelesen pzw. gelöscht wurde. aber wie bekomme ich das Programm jetzt wieder drauf? Ach ja und ich hab das Problem das ich mit "S5 für Windows" Programmiere (Problem in bezug auf EPROMMER).

Danke im Vorraus
LG Logikal
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na nee, hätt ich ja mal machen können :)
Dann versuch ich das nochmal, aber so in etwa hatt ich's schon mal versucht. Wisst ihr wie ich die Symboliken von S5 für Windows auf Step5 bekomme?

Bin jetzt also nach anleitung vorgegangen, Nun hab ich noch eine frage: ist die übernahme-Taste F7? wenn ja besteht mein problem immer noch. Nachdem ich die parameter eingestellt habe, als baustein 'B' eingegeben habe und Dru frei gelassen habe kommt die Meldung "Funktion unzulässig".

Grüße von Logical
 
Zuletzt bearbeitet:
Also, zu S5 für Windows und Eprom kann ich nix sagen, aber es gibt da sicherlich eine Export-Funktion, die eine "@@@@@@ST.S5D" und eine "@@@@@@Z0.SEQ"-Datei anlegt.
Diese kannst du dann in Step5 in den Projekteinstellungen eintragen und wenn du die Symbolik neu übersetzt, hast du alles.
Aber zum E(e)prom brennen braucht man ja eigentlich keine Symbolik.
Ach ja, noch eins, für die 100U muss die Betriebsart auf "Byte" stehen.