    Eine Frage zu FB41 (oder vergleichbaren)

    Aufbau : 1xFU zur Durchflussregelung 1xMessung Durchfluss

    Ich verschalte die skalierten Signale soll und ist (bsp. 0-8l/min) mit den Eingängen SP_INT und PV_IN, die Stellgrösse mit LMN als Drehzahlvorgabe (gibt 0-100%) für den FU.
    Da ich mein Motor der Pumpe (ohne fremdlüfter, ganz normaler DASM) ja nicht mit nicht kleiner 20Hz fahren will begrenze ich die LMN. (kann ich ja auch im FU machen)
    Nun habe ich ja zur begrenzung der stellgrösse die LMN_HLM und LMN_LLM.
    Wirken die nun auf die Stellgrösse LMN mit 0-100% oder muss da der Physikalische Wert eingegeben werde ? Das HB schreibt 0...100% oder physikalische grösse. Vorbeschaltet sind 0 und 100%.
    Ich bin der meinung das ding begrenzt effektiv die 0-100%. Dh. minimal 40% wären meine 20 Hz egal ob mein regler nun mit liter/min oder prozenten schaft oder ?
    Ebenso was macht der Deadb_W gilt der dann auch auf 0-100% oder in meinem fall auf auf 0-8l/min ich würd sagen in %
    Code:
    IF Suppe = fad THEN
        Salz = true
    End IF
    
    `Salz isch Cool
    Arbeitet mit : Step7 V5.6 / WinCC Flex 2008 SP5 / Intouch / Winmod /TIA V15

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Reply With Quote Reply With Quote PID Ein/Ausgangsbeschaltung zum Verständnis  

  2. #2
    Join Date
    25.06.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    4,010
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Default

    Im Ohnline-Handbuch steht:

    LMN_LLM ...100.0 (%) oder phys.Größe 2)
    -100.0... LMN_HLM (%) oder phys.Größe 2)

    wobei

    2) Parameter im Stellwertzweig mit gleicher Einheit


    ???
    Das ist für mich irreführend siehe Bild.... da ist nur von Prozent die Rede.

    Ich nehme ohnehin immer den "Prozentausgang", denn
    1. will ich sehen was ich in die "PER"iepherie schreibe und
    2. skaliere ich alles mit meinen eigenen Bausteinen und ggf. Begrenzern usw.

    Gruß
    Attached Images Attached Images
    Last edited by IBFS; 01.12.2008 at 20:18.

  3. #3
    Join Date
    29.09.2008
    Location
    Land der Frühaufsteher
    Posts
    104
    Danke
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Waelder View Post
    Ich bin der meinung das ding begrenzt effektiv die 0-100%. Dh. minimal 40% wären meine 20 Hz egal ob mein regler nun mit liter/min oder prozenten schaft oder ?
    Korrekt

    Ebenso was macht der Deadb_W gilt der dann auch auf 0-100% oder in meinem fall auf auf 0-8l/min ich würd sagen in %
    Korrekt
    MfG
    FrankW

    ....Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....

Similar Threads

  1. Replies: 5
    Last Post: 02.09.2015, 14:20
  2. Replies: 4
    Last Post: 12.11.2013, 19:46
  3. Grundlegende Fragen zum Verständnis
    By fontsix in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 3
    Last Post: 09.02.2012, 15:37
  4. Verständnis Frage: PID Kaskade
    By mst in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 16.06.2009, 19:20
  5. Fragen zum PID-Regler
    By marlob in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 15.09.2005, 12:12

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •