PID Ein/Ausgangsbeschaltung zum Verständnis

Waelder

Level-2
Beiträge
964
Reaktionspunkte
117
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Frage zu FB41 (oder vergleichbaren)

Aufbau : 1xFU zur Durchflussregelung 1xMessung Durchfluss

Ich verschalte die skalierten Signale soll und ist (bsp. 0-8l/min) mit den Eingängen SP_INT und PV_IN, die Stellgrösse mit LMN als Drehzahlvorgabe (gibt 0-100%) für den FU.
Da ich mein Motor der Pumpe (ohne fremdlüfter, ganz normaler DASM) ja nicht mit nicht kleiner 20Hz fahren will begrenze ich die LMN. (kann ich ja auch im FU machen)
Nun habe ich ja zur begrenzung der stellgrösse die LMN_HLM und LMN_LLM.
Wirken die nun auf die Stellgrösse LMN mit 0-100% oder muss da der Physikalische Wert eingegeben werde ? Das HB schreibt 0...100% oder physikalische grösse. Vorbeschaltet sind 0 und 100%.
Ich bin der meinung das ding begrenzt effektiv die 0-100%. Dh. minimal 40% wären meine 20 Hz egal ob mein regler nun mit liter/min oder prozenten schaft oder ?
Ebenso was macht der Deadb_W gilt der dann auch auf 0-100% oder in meinem fall auf auf 0-8l/min ich würd sagen in %
 
Im Ohnline-Handbuch steht:

LMN_LLM ...100.0 (%) oder phys.Größe 2)
-100.0... LMN_HLM (%) oder phys.Größe 2)

wobei

2) Parameter im Stellwertzweig mit gleicher Einheit


???
Das ist für mich irreführend siehe Bild.... da ist nur von Prozent die Rede.

Ich nehme ohnehin immer den "Prozentausgang", denn
1. will ich sehen was ich in die "PER"iepherie schreibe und
2. skaliere ich alles mit meinen eigenen Bausteinen und ggf. Begrenzern usw.

Gruß
 

Anhänge

  • PID.bmp
    245,1 KB · Aufrufe: 54
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben