Kompensation von Thermoelementen

rostiger Nagel

Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Beiträge
16.375
Reaktionspunkte
5.983
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
ich habe eine Anwendung wo Temperatur gemessen werden soll wo folgende Fühler verwendet werden: "NiCr-Ni Typ K".
Als Baugruppe wollte ich die ET200s 2AI TC ST (6ES7 134-4JB00-0AB0) verwenden.

In der Baugruppen beschreibung im Handbuch wird von Kompensation von Thermoelementen gesprochen....

Was verbirgt sich dahinter und was muß ich beachten.....?

gruß Helmut
 
Hi Reparatur,
die Temperaturwerte sind bei diesen Thermoelementen nicht linear zur Spannung (siehe Spannungs / Temperaturdiagramm von Hersteller).
Mittels komensation wird aus der nichtlinearen Kennlinie eine Gerade die man dann in der SPS auswerten kannst.
Würde man da zum Beispiel eine normale Analog Eingangskarte nehmen, würde ohne die Kompensation die gemessenen Werte nicht der realen Temperatur entsprechenden.
Ansonsten muß man nur aufpassen, das die Thermoelemente richtig angeschlossen werden. Ist da ein (Leitungs-)dreher drin, bekommst man wieder verkehrte Werte und das kann im schlimmsten Fall zum Maschinenschaden (wegen Überhitzung bis hin zum Schmelzen des zu messenden Materials) führen.

MFG
der Mondmann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

es handelt sich dabei wahrscheinlich um die Option mit einem Pt100-Modul die Vergleichsstellentemperatur zu erfassen und deren Einfluss somit zu kompensieren.
(siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement "Vergleichsstellentemp.")

Edit (Siemens Hilfe):
 

Anhänge

  • Vergleichsstelle.jpg
    Vergleichsstelle.jpg
    177,4 KB · Aufrufe: 68
Zuletzt bearbeitet:
Hallo ihr beiden, erst mal vielen dank für die Antworten. Jetzt habe ich es ein wenig begriffen.
Wenn ich anstatt der Standartbaugruppe eine HF Baugruppe mit passenden Terminalmodul verwende kann doch die Kompensation mit diesem Terminalmodul durchgeführt werden....oder...?

gruss Helmut
 
Also das was mondmann geschrieben hat läuft unter dem Begriff "Linearisierung" und hat erstmal nichts mit der Kompensation zu tuen.

Das was isch geschrieben hat, kommt dem ganzen schon näher, aber ist halt nicht sehr genau...

Darum versuche ich dir das nahe zu bringen...

Bei den Siemens Modulen gibt es 2 Typen:

1:2AI TC ST (6ES7134-4JB01-0AB0) keine interne Temperaturkompensation, externe aber möglich über ein PT100 an der SELBEN Station

2:2AI TC HF (6ES7134-4NB01-0AB0) interne Temperaturkompensation mit TM-E15S24-AT oder TM-E15C24-AT, externe Temperaturkompensation genauso möglich wie bei 1

Um dir mal zu verdeutlichen warum wir eine Kompensation brauche:
Die Messung beruht im grossen und ganzen darauf das man 2 verschiedene Legierungen verbindet und sich dadurch bei unterschiedlichen Temperaturen eine unterschiedliche Thermospannung einstellt. Diese wird von uns gemessen...

Idealerweise kommt dabei keine Verbindung mit anderen Legierungen oder Metallen zum Einsatz, aber das funktioniert in der Realität halt nicht, da die meisten Anschlussklemmen verchromt, vernickelt oder halt komplett aus Kupfer sind.

Dabei entsteht an den Anschlussklemmen bei unterschiedlichen Temperaturen auch wieder eine Thermospannung, die der zu messenden Thermospannung entgegensteht.
Darum im Prinzip die Temperaturkompensation, dabei wird idealerweise direkt an den Anschlussklemmen des TC Moduls gemessen.
( ich hab da teilweise nen PT100 direkt hinter die Anschlussklemmen geklemmt oder halt aus dem Kanal senkrecht hochstehen lassen.)

Die HF Module haben mit dem richtigen Anschlussterminal direkt die Kompensation eingebaut, und geben dir direkt den richtigen Wert raus, bei ST Modulen musst du immer noch nen PT100 setzen, sonst hast du Abweichungen vom Messwert die teilweise sehr hoch ausfallen können.

Und wenn du mehrere Klemmstellen haben solltest (warum auch immer) verdrill die Leitungen farblich passend zueinander und steck die dann zusammen in die Klemmstelle, damit hast du weniger Übergänge die sich auswirken können.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eigentlich sind es nicht die Widerstände an den Klemmstellen die Probleme machen, sondern die dort entstehende Thermospannung. Diese ist der zu messenden Thermospannung entgegengesetzt. Dadurch ergibt sich eine Reihenschaltung aus zwei (eventuell auch mehr) Spannungsquellen und somit wird effektiv nur die Temperaturdifferenz zwischen der Vergleichsstelle und der Meßstelle gemessen.

Für genaue Infos siehe auch mein Wikipedia Link von oben, dort wird das ganze recht anschaulich beschrieben.

Stephan
 
Eigentlich sind es nicht die Widerstände an den Klemmstellen die Probleme machen, sondern die dort entstehende Thermospannung. Diese ist der zu messenden Thermospannung entgegengesetzt. Dadurch ergibt sich eine Reihenschaltung aus zwei (eventuell auch mehr) Spannungsquellen und somit wird effektiv nur die Temperaturdifferenz zwischen der Vergleichsstelle und der Meßstelle gemessen.

Für genaue Infos siehe auch mein Wikipedia Link von oben, dort wird das ganze recht anschaulich beschrieben.

Stephan
 
Jop,

schönes Beispiel ist da bei unseren analgen, wo der Hauptschaltschrank meist schön unter klima im Schaltraum steht, die ET 200 aber direkt am Extruder, wo du also Temperaturen (Umgebung) zwischen - 30 und + 100°C findest. IMHO findest Du in den Einstellungen deiner TC- Karte einen Punkt, wo du die Adresse des PT100 angeben kannst, auf welchen sich der Ausgleich beziehen soll

Gretz, Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

grundsätzlich ist es etwas anders.
Bei der Thermoelementemessung wird immer die Temperaturdifferenz zwischen Spitze Thermoelement (also Spitze des Fühlers, da wo die beiden unterschiedlichen Metalle verbunden sind) und Ende des Thermoelements gemessen. Ende des Thermoelements kommt auf die Anwendung darauf an. Habe ich nur das Bauteil vor mir liegen so sind es die Anschlußpunkte des Fühlers.
Sitzt das Thermoelement irgendwo im Feld so muß es ja z.B. in den Schaltschrank verkabelt werden. Hierfür muss sog. Ausgleichsleitung, bestehend aus dem selben Material wie das Element selbst, verwendet werden.
Und dann bildet das Ende des Elements das eine Ende der Ausgleichsleitung (im Schaltschrank).
Die sicher ergebende Thermospannung wird aus der Temperaturdifferenz, Feld-Schalschrank, gebildet.
Und da die Temperatur innerhalb des Schaltschranks schwanken kann muss hier eine Kompensation stattfinden ansonsten erhalte ich einen Messfehler.
Bsp. Messung einer immer gleichen Temperatur im Feld von 100 °C. Im Sommer ist im Schalschrank eine Temperatur von 40 °C und im Winter von 0 °C. Somit habe ich im Sommer eine Temperaturdifferenz von 60 °C und im Winter von 100 °C.
Wird nicht kompensiert (also die Temperatur Ende Thermoelement nicht berücksichtigt) ergibt sich ein sehr großer Messfehler.

Viele Grüße
 
also irgendwie versteh ich garnix .. entweder bin ich zu blöd zum lesen oder ka...

soweit ich thermoelemente aus meiner Laufbahn kenne haben wir immer kompensationselemente eingesetzt wenn das kabel nicht durchgängig aus dem thermomaterial war.

zu deutsch bei Mehreren Thermoelementen bis zur klemme waren die kabel aus dem thermo material und nach der klemme aus kupfer... dann wurde ein Vergleichsbaustein gesetzt der mit einer Ausgleichsleitung (aus thermomaterial) auf die Kompensationseingänge der Analogbaugruppen verdrahtet wurde...

wenn die Thermoelemente direkt ohne Kupfer bis zur Baugruppe geführt wurden wurden die Kompensationsklemmen (Comp) gebrückt dies haben wir eingesetzt wenn nur vereinzelt thermoelemente aufgelegt wurden.
 
Hallo und vielen Dank für die vielen Antworten,
bei meinen Anwendungsfall ist es so das ich Heizungen verbaue wo der Fühler in der Heizung eingebaut ist. Mit dem Fühler gehe ich direkt auf die ET200s, Leitungslänge vielleicht 50-100cm.
Als Baugruppe habe ich jetzt nicht die Standart sondern die 2 AO TC HF (6ES7 134-4NB01-0AB0) mit dem Terminalmodul TM-E15S24-AT (6ES7 193-4LC20-0AA0) ausgewählt. Durch diese Baugruppen soll die Kompensation intern durchgeführt werden.

Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe brauche ich dann keine externe Kompensation oder.....?:confused:

gruß Helmut
 