Peripherieausgänge richtig nutzen

naja, welche meinst du denn. ich arbeite an einem "win-mod"-rechner mit anderen worten. der wurde bereits für den einsatz mit simatic und winmod konfiguriert. wie bekomme ich das denn raus ob sie installiert wurde?
wie gesagt ne verbindung bei verwendung der ausgänge bis 128 funktioniert ja.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also daran liegt es nicht. meine hardware.konfig müsste theoretisch funktionieren da der fehler erst angezeigt wird, nachdem ich den OB1 in die cpu geladen habe. ich erhalte folgende fehlermeldung nach dem laden...

Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AG10-0AB0 Hardware 6
- - - Firmware V 2.6.3
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 0.21.0
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2

Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4562
STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
Prioritätsklasse: 1
FC-Nummer: 150
Bausteinadresse: 18
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
15:23:03.237 08.12.2008



...ich komme einfach nicht weiter :(
 
die hardwarekonfig ansich funktioniert so, ja, ABER sie macht nicht, was du willst PUNKT

1. hast du die gsd-datei gefunden und eingebunden?
2. was sagt ereignis 2 vonn 100?
3. was ist im FC150 gemacht?
 
sorry aber ich versteh nicht wie du das meinst mit der gsdf-datei? im hw-katalog sind einige gsd-dateien dabei und wie soll ich die einbinden?
ich habe die call-befehle im ob schon getauscht, dann erscheint in der fehlermeldung statt fc150>> fc151. und im fc150 steht folgendes...


NW 1

O M 1.1
ON M 1.1
= M 1.1

NW 2

U M 1.1
= L 0.0
U L 0.0
U DB61.DBX 3.5
= M 712.0
U L 0.0
U DB61.DBX 3.6
= M 712.1
U L 0.0
SPBNB _001
L DB61.DBW 4
T MW 710
_001: NOP 0


NW 3

U M 1.1
= L 0.0
U L 0.0
U DB61.DBX 12.5
= M 702.0
U L 0.0
U DB61.DBX 12.6
= M 702.1
U L 0.0
U DB61.DBX 12.7
= M 702.2
U L 0.0
U DB61.DBX 13.0
= M 702.3
U L 0.0
SPBNB _002
L DB61.DBW 16
T MW 714
_002: NOP 0

das NW3 wiederholt sich 7mal nur mit anderen adressen und im letzten NW steht...

NW 11

U M 1.1
= L 0.0
U L 0.0
U DB61.DBX 113.1
= M 712.3
U L 0.0
SPBNB _00a
L DB61.DBD 72
T MD 730
_00a: NOP 0
U L 0.0
SPBNB _00b
L DB61.DBD 76
T MD 734
_00b: NOP 0
U L 0.0
SPBNB _00c
L DB61.DBD 88
T MD 738
_00c: NOP 0


zu punkt 2...


Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 2522
Bereichslängenfehler beim Lesen
Global -DB ,Bitzugriff, Zugriffsadresse: 3
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
interner Fehler, kommendes Ereignis
15:23:03.225 08.12.2008

Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
15:23:03.211 08.12.2008

Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
Anlaufinformation:
- Anlauf ohne geänderten Systemausbau
- keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
kommendes Ereignis
15:23:03.209 08.12.2008
 
Zuletzt bearbeitet:
nein, die kann ich leider nicht finden. ob es dazu nen download gibt. ich weiß auch nicht ob das die ursache dafür ist, da ich wie gesaagt schon volle funktion hatte als ich ausgänge bis 128 verwendet habe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
funktioniert

hallo, also mein problem lag nicht an der hw-konfig sondern an den variablen die ich im fc abgerufen habe, denn diese waren im db nicht deklariert. es lag also nicht an dem adressbereich der ausgänge ;) ich danke trotzdem für die hilfe bei der fehlersuche!

:s12:
 