Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: GSD-Datei für OP73

  1. #1
    Registriert seit
    22.10.2008
    Beiträge
    16
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallöle zusammen !
    noch bin ich guten Mutes.

    Morgen möchte ich aber ein OP73 via Profibus an einer 313C-2DP inbetriebsetzen.
    Was mir leider abgeht ist die GSD-Datei für´s OP73. Weiß jemand zufällig wo ich die herbekomme oder wie ich sonst eine Kommunikation hinbekomme ?

    Danke schon mal im voraus !

    Gruß
    Mores
    Zitieren Zitieren GSD-Datei für OP73  

  2. #2
    Registriert seit
    30.11.2008
    Ort
    Baesweiler
    Beiträge
    830
    Danke
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Dazu brauchst du doch keine GSD Datei, füge in dein Projekt ein WinCC-Flexible-Object ein, dann öffnest du Netpro und konfigurierst die Verbindung so, dass das OP an deinem Profibus hängt, stellst im OP die richtige Adresse ein, gehst in WinCC-Flex auf übertragen und gut is...
    gruss Markus

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mnuesser für den nützlichen Beitrag:

    Mores (04.12.2008)

  4. #3
    Mores ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.10.2008
    Beiträge
    16
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von mnuesser Beitrag anzeigen
    Dazu brauchst du doch keine GSD Datei, füge in dein Projekt ein WinCC-Flexible-Object ein, dann öffnest du Netpro und konfigurierst die Verbindung so, dass das OP an deinem Profibus hängt, stellst im OP die richtige Adresse ein, gehst in WinCC-Flex auf übertragen und gut is...
    Danke, danke.
    Hört sich zwar sehr komplex an aber ich vertraue Dir. So und nun kann ich die Nacht sehr zuversichtlich verbringen.

    Bis die Tage ...

    Gruß Mores

Ähnliche Themen

  1. Datei-Pfad durchsuchen auf eine Datei
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:51
  2. Beschriftungsstreifen OP73
    Von manas im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 14:19
  3. Op73
    Von sunny79 im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 14:16
  4. Op73 - Cd?
    Von knabi im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 08:19
  5. Batch - Datei in einer Batch - Datei aufrufen
    Von CrazyCat im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 09:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •