    Guten Morgen Praktikant,

    der Vergleich <R ergibt, wie Du schon gemerkt hast, VKE = 1 wenn
    der neue Wert kleiner ist als der gespeicherte Altwert.

    Grüße
    Gebs
    Last edited by Gebs; 08.12.2008 at 09:33.

  2. #32
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by johnij View Post
    Code:
    L MD 0
    L MD 4
    <R
    bedeutet:
    Vergleiche, ob AKKU2-L (MD 0) kleiner (<) als AKKU1-L (MD 4)
    soweit richtig, aber

    Quote Originally Posted by johnij View Post
    --> VKE=1 if MD 0> MD 4
    ...da sollteste nochmal drüber nachdenken!
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #33
    Join Date
    24.10.2007
    Location
    USA
    Posts
    823
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    soweit richtig, aber



    ...da sollteste nochmal drüber nachdenken!

    Moin 4l,
    es war ein tippfehler (< statt >)
    ich habe es korrigiert
    Danke für den Hinweis
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  4. #34
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Default

    Hallo johij,

    Quote Originally Posted by johnij View Post
    Vergleiche, ob AKKU2-L (MD 0) kleiner (<) als AKKU1-L (MD 4)
    --> VKE=1 if MD 0< MD 4
    stimmt nicht ganz. AKKUx-L ist nur ein Wort groß. Realzahlen aber ein Doppelwort.
    Deshalb: AKKU2 < AKKU1

    Grüße
    Gebs

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (08.12.2008)

  6. #35
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Gebs View Post
    Hallo johij,



    stimmt nicht ganz. AKKUx-L ist nur ein Wort groß. Realzahlen aber ein Doppelwort.
    Deshalb: AKKU2 < AKKU1

    Grüße
    Gebs
    man übersieht bei seinen beiträgen gern mal einen fehler .. es sind einfach zuviele
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  7. #36
    Join Date
    12.11.2008
    Posts
    65
    Danke
    43
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Gleich soviele Antworten. Danke, aber ich bin jetzt noch immer etwas verwirrt...

    Also es bleibt mit

    Code:
    L MD 0
    L MD 4
    <R
    ja jetzt dabei dass VKE = 1 wenn MD0 < MD4 ?

    Soweit ich das weiss wird ja bei zwei Ladeoperationen hintereinander der zuerst geladene Wert automatisch in AKKU 2 verschoben wenn der zweite geladen wird?
    Last edited by DerPraktikant; 08.12.2008 at 09:39.

  8. #37
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Default

    Ja, so ist es richtig.
    Die Step 7-Hilfe sagt:
    Beschreibung

    L <Operand> lädt den Inhalt des adressierten Bytes, Wortes oder Doppelwortes in AKKU 1, nachdem zuvor der alte Inhalt von AKKU 1 in AKKU 2 gespeichert wurde und AKKU 1 auf "0" zurückgesetzt wurde.
    Grüße
    Gebs

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:

    DerPraktikant (08.12.2008)

  10. #38
    Join Date
    12.11.2008
    Posts
    65
    Danke
    43
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Mal noch eine ganz andere Frage;

    Was genau bedeutet die Zeile

    RET_VAL:=MW50

    in dem Code des FC105?

    Ich glaube das hängt irgendwie mit dem Format des ausgegebenen Wertes zusammen, oder?

  11. #39
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    RET_VAL enthält die Fehler- und Betriebsinfos des FC105, nachzulesen in der Bausteindoku des Bausteins. diese wird in deinem fall im MW50 gespeichert.

    notwendig ist die angabe eines operanden, da der skalierungsbaustein eine funktion ist, wäre es ein funktionsbaustein (FB) könnte dieser ausgang unbeschaltet bleiben
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    DerPraktikant (08.12.2008)

  13. #40
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,702
    Danke
    739
    Erhielt 3,081 Danke für 2,210 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    RET_VAL Ausgang WORD E, A, M, D, L, P Gibt den Wert W#16#0000 aus, wenn die Operation fehlerfrei ausgeführt wird. Wird ein anderer Wert ausgegeben, entnehmen Sie der Fehlerinformation nähere Informationen hierzu.
    Cursor auf FC105 --> "F1"
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Similar Threads

  1. Glättung eines Analogwertes
    By hank12 in forum Simatic
    Replies: 23
    Last Post: 27.11.2014, 21:49
  2. Replies: 25
    Last Post: 05.11.2014, 13:55
  3. Replies: 11
    Last Post: 19.05.2014, 10:35
  4. Suche Tool zur Darstellung eines Analogwertes
    By bludie in forum Suche - Biete
    Replies: 4
    Last Post: 22.08.2012, 15:06
  5. REAL Wert einlesen und speichern
    By Franzmann in forum Simatic
    Replies: 70
    Last Post: 19.06.2008, 10:41

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •