Fernwartung Step 5

Blackforest

Level-2
Beiträge
89
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

habe mehrere kleinere Step 5 Staionen bei denen es keinen Telefonanschluß gibt. Wenn ich etwas am Programm ändern möchte muß ich jedes mal hinfahren.

Habt Ihr ne Ahnung wie ich eine Fernprogrammierung über GSM oder GPRS
realisieren kann.

Lösung stelle ich mir folgendermaßen vor

Vorort kommt eine Black Box hin und ich kann mich von jedem Reechner der Welt mit einem Passwort einwählen

Zur Info: Siemens kann es nicht, Prozess-Informatic kann es nicht, IBH kann es nicht.

Danke
 
hallo,

eigentlich brauchst du ein GSM-Modem mit einer seriellen Schnittstelle.
an diese kannst du dann normalerweise einen rs232<>tty adapter anstecken.

ist nur die frage, ob so ein modem auch passwortschutz kennt.

beides habe ich bei ebay gesehen.
den rs232/tty adapter habe ich von einem ebay-händler für ca. 20 € (+versand).

ich hoffe, das hilft. :confused:
dirk t.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das S5-Protokoll (AS511) reagiert etwas empfindlich auf die Laufzeitenerhöhungen. Außerdem ist in diesem Protokoll keinerlei Fehlersicherung enthalten. D.h. nur Modems dazwischenschalten ist nicht so optimal bzw. funktioniert gar nicht.
 
dann bleibt allerdings nur ein mini-PC in die nähe der Steuerung zu setzen, evtl. mit nem linux und bochs und s5-manager drauf, der als einwahlserver zwischen modem und steuerung funzt.

zumindest von der theorie her müsste das gehen.

mir ist allerdings auch keine fertige lösung bekannt.

bis dann
dirk t.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich könnte Dir da die eWON Geräte empfehlen.
Die haben z.B. ein GPRS Modem eingebaut. Mit diesem wird eine Verbindung ins Internet hergestellt. Jedes Geräte registiert sich bei einem Server. Auf den hast Du den Zugriff von der ganzen Welt.
Auf der anderen Seite hast Du eine RS232 Schnittstelle für die S5.
Was Du dann nur noch brauchst ist eine Software, mit der Du eine Serielle Schnittstelle als virtuellen Comport (VCOM) auf Deinem Rechner abbildest.
Dann steht der Fernwartung nix mehr im Weg ;)

Gruß
Oli
 
@o_prang:
so weit die Theorie. Aber wer bringt dem AS511-Protokoll die durch die GSM-Übertragung veränderten Timeoutwerte bei? Wie in meinem obigen Post bereits erläutert, hat AS511 zudem keinerlei Absicherungen bei der Übertragung. Wer stellt hier sicher, dass alles korrekt übertragen wird?
 
Vielen Dank

Vielen Dank

Jetzt habt Ihr mich ja richtig mit Lösungen eingedeckt.

Ich werde folgendes machen

Meine Kunde hat ein Laptob mit UMTS zugang.
Ich werde mich dann über den TeamViewer einwählen und dann
über den Laptob die Anage programmieren.
Da mein Kunde sowieso immer Vorort ist, erspare ich mir also
die hinfahrt.
 
Zurück
Oben