Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 6 of 6

Thread: Regler einstellungen

  1. #1
    Join Date
    05.02.2008
    Posts
    478
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    was mach ich falsch bei meinem Regler?

    Möchte gerne einen Wert einlesen PV_PER, hab einen Sollwert SP_Int und hab meine Ausgang LMN_PER.

    Einlesen von Soll und Istwert klappt soweit auch, steht im DB drin. Aber kein anderer Wert verändert sich obwohl alle Bedinungen erfüllt sind.



    U E 0.0

    SPBNB _001
    CALL SFB 41 , DB42
    COM_RST :=
    MAN_ON :=
    PVPER_ON:=
    P_SEL :=
    I_SEL :=
    INT_HOLD:=
    I_ITL_ON:=
    D_SEL :=
    CYCLE :=
    SP_INT :=DB2.DBD60
    PV_IN :=
    PV_PER :=PEW214
    MAN :=
    GAIN :=
    TI :=
    TD :=
    TM_LAG :=
    DEADB_W :=
    LMN_HLM :=
    LMN_LLM :=
    PV_FAC :=
    PV_OFF :=
    LMN_FAC :=
    LMN_OFF :=
    I_ITLVAL:=
    DISV :=
    LMN :=
    LMN_PER :=PAW200
    QLMN_HLM:=
    QLMN_LLM:=
    LMN_P :=
    LMN_I :=
    LMN_D :=
    PV :=
    ER :=
    _001: NOP 0
    Reply With Quote Reply With Quote Regler einstellungen  

  2. #2
    Steve38 is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    05.02.2008
    Posts
    478
    Danke
    23
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ähm ich arbeite gerade mit PLCSIM, glaub da war doch was das ich hier keinen Regler habe, oder?

  3. #3
    Join Date
    09.10.2006
    Posts
    272
    Danke
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge

    Default

    Muss man nicht an irgendeinen Eingang noch einstellen das man den Peripheriewert benutzt....ich glaub bei PVPER_ON muss da ein high Signal hin.
    Und hast du schon die P und I Anteile festgelegt?
    Das lässt sich gut mit PID-Control machen.
    Da gibt es auch eine Ausbildungsunterlage dazu.

    MfG. Golden Egg

  4. #4
    Join Date
    14.09.2008
    Posts
    25
    Danke
    11
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Probier mal den Istwert auf "PV_IN" zu legen, das mit dem PV_PER hat bei mir mal nicht funktioniert, weiß nicht warum.
    Und dann musste gucken wo du einen Stellwert erhälst.
    Viel Erfolg..

  5. #5
    Join Date
    07.10.2008
    Posts
    78
    Danke
    1
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Default

    Man_on auf false. (Voreinstellung ist true)

    da würde ich den Eingang drauf legen, und nicht den kompletten FB abschalten.
    Weiterhin wo erfolgt der Aufruf OB35?
    Timerbasis eingestellt ?
    COM_RST ist nicht belegt , wie erfolgt die Initialisierung ?

  6. #6
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Danke
    0
    Erhielt 679 Danke für 545 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Steve38 View Post
    Ähm ich arbeite gerade mit PLCSIM, glaub da war doch was das ich hier keinen Regler habe, oder?
    In PLCIM wird der SFB41 nicht bearbeitet, Du kannst aber den FB41 statt den SFB41 verwenden.

    ID116100958 Welche Unterschiede gibt es zwischen S7-PLCSIM und einem "echten" Automatisierungssystem?

    Gruß Kai

Similar Threads

  1. WinCC Flex OP 77 Einstellungen
    By Mechakb in forum HMI
    Replies: 1
    Last Post: 13.06.2019, 22:35
  2. Hilfe mit PID Regler s7 1200 Einstellungen
    By Gonzo3 in forum Simatic
    Replies: 20
    Last Post: 05.04.2017, 10:01
  3. STARTER einstellungen
    By zloyduh in forum Antriebstechnik
    Replies: 4
    Last Post: 09.05.2012, 21:51
  4. FB 41 Probleme (Regler Einstellungen)
    By Sascha Klein in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 08.09.2008, 07:48

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •