    Bekannter traut sich gerade nicht zu fragen, deswegen mach ich mal Copy&Paste...

    Moin moin,
    wie kann ich mitm OB86 rausbekommen, welche DP Station grad ausgefallen ist?
    Zitieren Zitieren Ausgefallenen DP Slave ermitteln  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    hier sollte er die gewünschten infos finden: http://support.automation.siemens.co...iew/de/1214574
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    jokey ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.09.2008
    Beiträge
    80
    Danke
    11
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    thx, du bist echt schneller als die Polizei erlaubt, 4L

  4. #4
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von jokey Beitrag anzeigen
    wie kann ich mitm OB86 rausbekommen, welche DP Station grad ausgefallen ist?
    Es gibt auch noch die Lösungsmöglichkeit mit dem FB125 bzw. FC125

    Link zu Siemens
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  5. #5
    Registriert seit
    11.09.2008
    Ort
    Wermelskirchen
    Beiträge
    87
    Danke
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi hier nen kleiner Code für den OB86. Er liefert die Nummer des ausgefallenen DP's zurück.

    L #OB86_FLT_ID // Fehlercode
    L B#16#C4 // C4 - Ausfall einer DP-Station
    ==I
    SPB REC
    L #OB86_FLT_ID // Fehlercode
    L B#16#C5 // C5 - Störung einer DP-Station
    ==I
    SPB REC
    SPA END1
    REC: L #OB86_EV_CLASS // Ereignisklasse und Kennungen
    L B#16#39 // 39 - Kommendes Ereignis
    ==I
    SPB kom
    SPA END1 // gehendes Ereignis wird nicht erfasst
    kom: L #OB86_RACKS_FLTD // Nummer der DP Station
    T AB 0 // Fehleranzeige = Slave-Station-Nr.
    L AB 1 // Ereigniszähler Anzeige
    INC 1 // erhöhen
    T AB 1
    L AB 0 // Nummer der DP Station
    T DB1.DBW 0 // Fehlermeldung Nummer der DP Station
    END1: BE

Ähnliche Themen

  1. Slave-ID vom Modbus Slave einstellen
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 17:24
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 16:19
  4. Standard-Slave durch Extended-Slave ersetzen
    Von Werner v. Siemens im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 20:54
  5. Kommunikation zwischen Slave-CPU und Slave-CPU
    Von Ralle im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 10:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •