S5 115U CPU943 und OP

lefrog

Level-2
Beiträge
281
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Eine unserer Anlagen soll durch eine Visualisierung erweitert werden. Grundsätzlich ist meine Frage welches OP von Siemens an die S5 115U CPU943 angeschlossen werden kann - ich habe an ein OP5 gedacht - nur das was ich habe kann nicht mit der SPS kommunizieren... falsche Firmwareversion, soweit ich weiss...
Kann man die Firmware updaten?

Danke für alle Tipps!
 
Das OP7/PP (6AV3607-1JC00-0AX1) kann direkt an die S5 angeschlossen werden. Ein Firmwareupdate am alten OP5 ist meiner Meinung nach nicht möglich. Bin mir aber nicht sicher.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die CPU verfügt soweit ich weiss über keine Profibus-Schnittstelle... ist der Anschluss an die Programmierschnittstelle der CPU943B (das B hatte ich vergessen.. ) möglich?
 
Hallo,
das kommt auf Hardware an, A1 ist für S5 A2 ist für S7 PPI und Profibus.
Versuche doch mal zu Tauschen unter Suche und Biete.

mfg
Dietmar
 
verdammt.. verzettelt.. ;)

also.. das op5 a1 welches ich habe kann schon mit der s5 115u 943b kommunizieren - aber nich mit meinem protool v6.0. das protool unterstützt die firmware version des op's nicht...
ich glaube ich hätte mir dir problematik gleich besser anschauen müssen - dann währe das alles einfacher gewesen.. ;)

leider weiss ich nu nich welche firmware-version auf dem op is.. glaube aber 1.1irgendwas....
 
ComText

Dein altes OP5 kannst auch mit der alten DOS Software "comtext" parametrieren. Die gibt es aber IMHO nicht mehr zu kaufen bei Siemens. Wenn du die Software brauchst hier im Forum suchen.

smoe
 
Zurück
Oben