    Hallo,

    wenn wir Probleme mit dem Profibus haben (was schon öfters der Fall war)
    hatten wir immer mit diesem Mann Kontakt:

    http://www.hlg.homepage.t-online.de/

    Kennt sich sehr gut aus und hinterfragt sogar die Steckverbindungen von Siemens, ...

    Hat bei uns jedes Problem beheben können.

    Also, wenn alles nichts hilft - das ist eine gute Adresse.

    Hoffe dass du's auch ohne hinbekommst.
    LG MeTh.

  2. #22
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    bei durch Hochspannung erzeugten Funkenstrecken enstehen extrem hohe frequenzen. für die ist der kapazitive widerstand zur abschirmung praktisch nicht vorhanden.

    Wenn du geschirmte Leitungen im leistungsteil der HV verbaut hast, dann lege den Schirm nur am HV Teil auf. Die ganze scheisse ballert dir mit großer warscheinlichkeit vom schirm und vom PE in deinen Schaltschrank und dort auch auf die 0V von der 24VDC versorgung...


    Eine DICKE Erde am HV-teil ist wichtig.
    Diese Erde aber nicht in den Schaltschrank fürhren sondern auf soviel Stahl wie möglich, also am besten direkt auf den Stahlbau oder den hauptpotentialausgleich der Halle.

    So kann sich die Spannung abbauen, aber eben nicht über die elektronik in deinem schrank.

    Du kannst spasseshlaber mal probieren die erdverbindung über einen ganzen ring 0,75 oder kleiner zu machen, durch den widerstand ereichst du vermutlich dass sich die spannung abbaut bevor sie in deinem schrank eintrifft.
    (das ist keine dauerlösung, nur zum testen!)

    wichtig ist in deinem fall wirklich eine dicke erde die nicht in deinen schrank sodern auf VIEL Stahl geht.
    Und wie gesagt, die isolierung zu der Abschirmung ist für das zeug praktisch nicht vorhanden.

    alles andere behandelt nur die symtome.
    Geändert von Markus (20.12.2008 um 18:13 Uhr)
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (20.12.2008)

  4. #23
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.414
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    ..Eine DICKE Erde am HV-teil ist wichtig...
    Wobei "dick" bei hohen Frequenzen absolut kein Massstab ist. Möglichst feindrähtig muss sie sein (Skineffekt), und großflächig auflegen! Erdungsbänder sind nicht zufällig so aufgebaut.

    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:

    rostiger Nagel (20.12.2008)

  6. #24
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Wobei "dick" bei hohen Frequenzen absolut kein Massstab ist. Möglichst feindrähtig muss sie sein (Skineffekt), und großflächig auflegen! Erdungsbänder sind nicht zufällig so aufgebaut.

    Gruß, Onkel
    ...mein reden, siehe #15....!
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  7. #25
    Registriert seit
    10.08.2013
    Beiträge
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Maccap
    da ich auch Probleme mit einer BCU370 habe wollte ich fragen ob du 2007 eine Lösung zum Profibusproblem gefunden hast?

  8. #26
    maccap ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.05.2007
    Beiträge
    70
    Danke
    6
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo findw,

    Letztendlich hat eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen zum Erfolg geführt. Erdung des Brenners am Stahlgerüst, möglichst kurzes Zündkabel, funkentstörter zundkerzenstecker und am wichtigsten, die Art des zündtrafos. Vorher hatten wir einen mit vier anschlussleitungen L, N, Pe und eine braune Leitung. jetzt einen mit drei. Ohne Braun.

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu maccap für den nützlichen Beitrag:

    findw (12.08.2013)

  10. #27
    Registriert seit
    10.08.2013
    Beiträge
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo maccap,
    funkentstörter Zündkerzenstecker wurde schon bestellt, Erdung ist OK, Zündtrafo ist interessant wird ausprobiert.

    Danke findw

Ähnliche Themen

  1. Kurzfristige Störung am Profibus
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Antworten: 119
    Letzter Beitrag: 21.08.2011, 10:13
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 21:42
  3. Profibus DP Störungen auf Leitung
    Von maccap im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 16:24
  4. Profibus-störung
    Von johnij im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 15:03
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 12:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •