Hallo Leute
Habe ein RTD Modul zum laufen bringen wollen. Leider ohne Erfolg.
Die Verdrahtung ist richtig, aber es blinkt immer der SF and die Versorgung leichtet grün. Frage: Kann es sein, das ich das Modul gleich nach der CPU stecken muss? Jetzt habe ich es ganz hinten nach den I/O erweiterungen stecken. Es handelt sich um ein 231-7PC22-0XP0
Bin für sämtliche Antworten dankbar. Ja Verdrahtung ist richtig.
hast du beide kanäle belegt?
[SIGNATUR]Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.[/SIGNATUR]
Finde ich auch, denn er hat ja geschrieben, das die Eingangskarte richtig verdrahtet ist.
Sie ist richtig verdrahtet! Sogar alle !!4!! Kanäle. Hat nämlich vier und nicht 2 Kanäle. Das Problem ist, das ich von AEW0 weg alle 4 Kanäle nur 32768 einlese. Und nicht den normierten Wert. Es sind 4 Stück PT100 dran und alle DIP Schalter auf Off. Habe den S6 probehalber schon mal auf ON gestellt. Nun müsste eigentlich ein Unterlauf zum einlesen sein. Es kann aber trotzdem nur 32768 eingelesen werden)
Hallo,
was für eine CPU hast denn vorne dran und wieviele und welche Module sind noch verbaut?
1. 5V für EM's überlastet (Strombedarf berechnen)
2. Zuviele EM's verwendet (2 oder 7, aber Strombedarf beachten)
gruss und schöne Weihnachten
Helmut
Eine CPU 224. Es sind ein 16IO und ein 8IO davor verbaut.