    Hallo Leute

    Habe ein RTD Modul zum laufen bringen wollen. Leider ohne Erfolg.
    Die Verdrahtung ist richtig, aber es blinkt immer der SF and die Versorgung leichtet grün. Frage: Kann es sein, das ich das Modul gleich nach der CPU stecken muss? Jetzt habe ich es ganz hinten nach den I/O erweiterungen stecken. Es handelt sich um ein 231-7PC22-0XP0

    Bin für sämtliche Antworten dankbar. Ja Verdrahtung ist richtig.
    Reply With Quote Reply With Quote S7 200 -> RTD Modul Breichsüberschreitung  

  2. #2
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    hast du beide kanäle belegt?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Join Date
    28.07.2006
    Posts
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Finde ich auch, denn er hat ja geschrieben, das die Eingangskarte richtig verdrahtet ist.

  4. #4
    Nethacks is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    30.01.2006
    Posts
    123
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Sie ist richtig verdrahtet! Sogar alle !!4!! Kanäle. Hat nämlich vier und nicht 2 Kanäle. Das Problem ist, das ich von AEW0 weg alle 4 Kanäle nur 32768 einlese. Und nicht den normierten Wert. Es sind 4 Stück PT100 dran und alle DIP Schalter auf Off. Habe den S6 probehalber schon mal auf ON gestellt. Nun müsste eigentlich ein Unterlauf zum einlesen sein. Es kann aber trotzdem nur 32768 eingelesen werden )

  5. #5
    Join Date
    01.08.2005
    Posts
    247
    Danke
    3
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge

    Default

    Hallo,

    was für eine CPU hast denn vorne dran und wieviele und welche Module sind noch verbaut?

    1. 5V für EM's überlastet (Strombedarf berechnen)
    2. Zuviele EM's verwendet (2 oder 7, aber Strombedarf beachten)

    gruss und schöne Weihnachten

    Helmut

  6. #6
    Nethacks is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    30.01.2006
    Posts
    123
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 5 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Eine CPU 224. Es sind ein 16IO und ein 8IO davor verbaut.

Similar Threads

  1. TIA S7 PT100/ PT1000: Analogeingang vs RTD-Modul
    By Tappan in forum Simatic
    Replies: 13
    Last Post: 18.03.2020, 17:47
  2. Suche Erweiterungsmodule EM231 RTD für S7-200
    By JohannSchmiderer in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 18.06.2017, 10:38
  3. TIA GSD Datei ET200SP RTD Modul
    By Vetsrob in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 14.06.2017, 15:07
  4. S7-1200 AI4 x RTD oder AI8 x RTD
    By UniMog in forum Suche - Biete
    Replies: 1
    Last Post: 21.03.2014, 14:59
  5. Suche EM235 Analogmodul /231 RTD Modul
    By mariob in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 29.08.2006, 20:47

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •