    Moin Moin!
    Hab da mal so ein Problem. Ich hab mir nen Tageszähler programmiert, der auf einem OP77A angezeitg wird. Allerdings bleibt die Uhrzeit bzw. das Datum nach dem ausschalten der CPU312 stehn. Gibt es vielleicht ne Möglichkeit, dass die Uhr in der CPU trotzdem weiterläuft.
    MFG
    Zitieren Zitieren Uhrzeit und CPU312  

  2. #2
    Registriert seit
    24.05.2006
    Beiträge
    234
    Danke
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Nein. Es gibt keine Möglichkeit dies bei der Siemens 312 hinzubekommen, siehe beigefügten Handbuchausschnitt aus dem Siemens-Gerätehandbuch.

    Wenn's denn doch sein soll, dann hilft nur eine größere CPU mit batteriegepufferter Uhr.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hovonlo für den nützlichen Beitrag:

    tigger (12.12.2008)

  4. #3
    tigger ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.10.2006
    Beiträge
    66
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke!
    Das hatte ich auch schon befürchtet.
    Dann muss der Kunde wohl damit leben

  5. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wie erwähnt geht das nicht.
    schon mal überlegt den umgekhrten weg zu gehen und als cpu-zeit die panelzeit zu übernehmen?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Biete CPU312
    Von Lebenslang im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 14:11
  2. Biete CPU312, SM322, OP3
    Von arena im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 18:49
  3. CPU312 IFM ersetzen durch ????
    Von Robot-Sun im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 12:55
  4. keine Verbindung zur CPU312
    Von Robot-Sun im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 11:53
  5. OP73 -> CPU312 Ausfallüberwachung?
    Von nico im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 10:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •