PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0

overflow

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe volgendes Problem,
an eine Analogkarte vom Typ 6ES7 331-7KF02-0AB0 habe ich mehrer PT100 in 4-Leiterabschluß. Leider sind die Werte die auf der S7 ankommen alle um 1,0-2,0°C zu gering.:confused:
Ich habe z.B einen Wiederstandswert von 114,3 Ohm, müsste dann laut PT100 Kennlinie 37°C sein. auf der S7 sind es aber nur 35,2°C.:confused:
In der Hardware ist auch PT100 Standard eingestellt.
Hat da schon mal Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Oder was mache ich falsch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also,
Herausrechnen möchte ich den Fehler nicht!
Die HW Konfig ist korrekt eingetsellt!
Die Messbereichsmodule sind auch korrekt gesteckt, sonst hätte ich ja eine Systemfehler.
An der S7 kommt der richtige Widerstandswert an, nur danach habe ich dann den Fehler.

Gruß overflow
 
Ich lese das PEW ganz einfach mit:
L PEWXXX ein und werte dann auf Überlauf bzw. Drahtbruch aus.
Aber eben am PEW kommt der Wert schon nich ganz korrekt an.

overflow
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tacho!

1. Hast du das gleiche Verhalten, wenn du in der HW-Konfig PT100 Klima anwählst?

2. Hast du den PT100 schon einmal direkt an der Baugruppe angeschlossen (ohne langes Kabel dazwischen)?

Gruß
Flinn
 
Tacho!

1. Hast du das gleiche Verhalten, wenn du in der HW-Konfig PT100 Klima anwählst?

2. Hast du den PT100 schon einmal direkt an der Baugruppe angeschlossen (ohne langes Kabel dazwischen)?

Gruß
Flinn


Hallo Flinn,
Wenn ich in den HW-Konfig PT100 Klima anwähle, dann driftet der Wert ganz ab. Das müsste aber auch richtig sein, da bei PT100 Klima eine ganz andrere Kennlinie hinterlegt ist.

Habe es auch schon mal mit dem Anschluß ohne Kabel getestet, Aber das glaiche Phänomen.

overflow
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sind die vier drähte auch wirklich bis zum Sensor verdrahtet oder nur bis zur Klemmleiste ? Wird oft so gemacht und bringt genau diesen Fehler.

EDIT: Ansonsten Kalibrieren,
PT100 ausbauen, in kochendes Wasser und Offset für 100°C eintragen, oder PT100 Simulator falls vorhanden.
 
im Handbuch steht die gebrauchsfehlergrenze dieser baugruppe liegt bei 0,7% vom eingangsbereich. :)
welche intergationszeit/auflösung hast du eingestellt?
ich würde einen offset dazu addieren dann passt es.
das ist ja bei einem herkömmlichen temperaturregler nicht anders - da kann man das auch mit einem offset kompensieren.
 
Hallo Flinn,
Wenn ich in den HW-Konfig PT100 Klima anwähle, dann driftet der Wert ganz ab. Das müsste aber auch richtig sein, da bei PT100 Klima eine ganz andrere Kennlinie hinterlegt ist.

Sicher????
Ich meine, dass beim Klimabereich lediglich der Messbereich kleiner ist, dafür aber die Einheit des eingelesenen PEW-Werts 0,01 °C ist (Standardbereich -> 0,1 °C). Wundert mich sehr, dass bei Dir beim Klimabereich der Wert wegdriftet :confused:

Gruß
Flinn
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sicher????
Ich meine, dass beim Klimabereich lediglich der Messbereich kleiner ist, dafür aber die Einheit des eingelesenen PEW-Werts 0,01 °C ist (Standardbereich -> 0,1 °C). Wundert mich sehr, dass bei Dir beim Klimabereich der Wert wegdriftet :confused:

Gruß
Flinn

*ACK*

da kann ich nur zustimmen. :ROFLMAO:
 
Hallo zusammen,
bezüglich des PT-Klima habe ich mich falsch ausgedrückt.

Wir sind dem Fehler jetzt auch auf die Schliche gekommen.
In der ganzen Anlage wurde bei der Installation sehr mit der Abschirmung und den Potentialen geschlampt. (Keine vernünftige Erde; Masse etc.)

Nachdem wir jetzt alles akribisch überprüft und geändert haben passen auch die Werte der PT100.

Trotz vielen Dank für alle Infos und Hilfe

overflow
 
Zurück
Oben