    Hallo,

    habe hier eine Anlage mir mehreren S5 die über FMS kommunizieren. Eine davon ist ein Master, die anderen scheinen Slaves zu sein. Nun haben wir eine SPS anderen Fabrikates ausgetauscht gegen eine CPU315 2 DP, da vorher von einer einfachen Profibuskopplung gesprochen wurde. Ich habe inzwischen einen CP343-5 nachgerüstet für die FMS-Kopplung, doch leider kann dieser mit dem gekoppelten CP5431 an der S5 nur über MMAZ kommunizieren.

    Meine Frage, kann ich die S7 auch als Slave konfigurieren oder muss ich irgendwie die anderen S5 alle als Master für eine gemeinsame MMAZ-Verbindung konfigurieren?!?

    Ich habe von der FMS-Kopplung (wie man sicher liest) keinen blassen Schimmer. Aus den gefundenen Themen hier konnte ich nichts für mich zutreffendes rauslesen.

    Please help me!
    Reply With Quote Reply With Quote CP343-5 an vorhandene FMS-Kopplung anbinden  

  2. #2
    Join Date
    29.09.2008
    Location
    Land der Frühaufsteher
    Posts
    104
    Danke
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Master-Master-Verbindung klingt doch gar nicht so schlecht (FMS-Master heisst nicht DP-Master).
    Hier mal ein Beispiel der Verbindungseigenschaften einer FMS-Verbindung
    Code:
    Verbindung _1 Lokale ID: (HEX) 0001 0150 Lokaler Endpunkt: SIMATIC 300(1) / CPU317-2 Partner Endpunkt: MFG1 Verbindungstyp: FMS-Verbindung Typspezifische Parameter: Status: OK Allgemein: Lokale ID: DW#16#0001 0150 Verbindungsname: FMS-Verbindung-1 Über CP: CP 343-5 - (R0/S9) Stationsprofil: General FMS Master Verbindungsprofil: UserDefined Kommunikation: Verbindungstyp: MMAZ/D Lokale PROFIBUS Adresse: 1 Lokaler LSAP: 31 Partner-PROFIBUS Adresse: 11 Partner-LSAP: 31 Dienste: Read, Write Speziell: LLI-SAP: FMS Control Interval [CI]: 4096 Multiplier: 1 Sending High Prio: 0 Sending Low Prio: 241 Receiving High Prio: 0 Receiving Low Prio: 241 max SCC: 1 max RCC: 1 max SAC: 0 max RAC: 0 Optimierung: Typen auslesen: Alle Typen des Kommunikationspartners auslesen Variable melden: Variablenindex: 1110 DB/DBB: 41 / 0.0 Koordinierungsnummer: 65535 Variablenindex: 1111 DB/DBB: 41 / 128.0 Koordinierungsnummer: 65535 Zugriff:
    Zugriffschutz aktiv: nein
    Die Variablenindizies müssen in der Symboltabelle im entsprechen DB (hier DB41) festgelegt werden (erst danach kann man diese in der Verbindungseigenschaften auswählen).

    Alle Profibusparameter müssen mit den vorherigen identisch sein und manuell eingegeben werden (in der Regel).
    MfG
    FrankW

    ....Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....
    Reply With Quote Reply With Quote FMS-Verbindung mit S5  

Similar Threads

  1. PC an bestehenden Profibus mit FMS anbinden
    By matziane in forum Feldbusse
    Replies: 4
    Last Post: 14.09.2012, 08:19
  2. Verlust der FMS Kopplung nach CPU tausch!
    By Naehmaschine in forum Feldbusse
    Replies: 7
    Last Post: 27.01.2011, 19:18
  3. Profibus FMS kopplung
    By bacardischmal in forum Feldbusse
    Replies: 1
    Last Post: 27.03.2009, 07:36
  4. Kopplung Feldgerät Profibus FMS an S7300 CP
    By dav85mx in forum Feldbusse
    Replies: 2
    Last Post: 24.09.2008, 14:55
  5. Profibus FMS Kopplung WinCC mit S5
    By Anonymous in forum Feldbusse
    Replies: 7
    Last Post: 27.10.2004, 21:52

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •