    Hallo zusammen!
    Ich weis nicht wie ich das hingekriegt habe.
    Eben ging die Kiste noch (6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2.0 mit CP343-1EX10-0XE0) und jetzt muckst sie sich nicht mehr.
    Weder auf MPI, noch Profibus, auch IP ist tot.

    Wer weis wie man einen "Factory Reset" an der Hardware durchführt, sodass ich wieder mit meinem Simatic Manager rankomme?

    Vielen Dank für Eure Hilfe.

    Gruß Burkhard
    Reply With Quote Reply With Quote CPU315-2 kommuniziert überhaupt nicht mehr!  

  2. #2
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    bevor du entsprechend untenstehender anleitung vorgehst, mal ein paar fragen:

    was hast du zuletzt gemacht?
    sind alle schnittstellen in ordnung?
    stimmen PG/PC-Schnittstelleneinstellungen?
    was siehst du unter erreichbare teilnehmer?

    urlöschen, aus: http://support.automation.siemens.co...ew/de/13008499

    1. Bringen Sie den Schalter in Stellung STOP
    2. Drücken Sie den Schalter in Stellung MRES. Halten Sie den Schalter in dieser Stellung, bis die STOP-LED zum 2. Mal aufleuchtet und im Dauerlicht bleibt (geschieht nach 3 Sekunden).
    Lassen Sie danach den Schalter wieder los.
    3. Innerhalb von 3 Sekunden müssen Sie den Schalter wieder in die Stellung MRES drücken und solange halten, bis die STOP-LED blinkt (mit 2 Hz).
    Jetzt können Sie den Schalter loslassen. Wenn die CPU das Urlöschen beendet hat, hört die STOP-LED auf zu blinken und leuchtet.
    Die CPU hat das Urlöschen durchgeführt.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    BHeiser71 (18.12.2008)

  4. #3
    Join Date
    28.09.2005
    Posts
    463
    Danke
    119
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge

    Default

    Ich hatte mal ein so ähnliches Problem, habe damals eine schon benutzte MMC gesteckt – mit einem anderen Projekt und Hardwarekonfig. Hatte keine Chance auf die CPU zu kommen, nur ohne gesteckter MMC. Habe die MMC dann mit einem PG gelöscht.

  5. #4
    Join Date
    18.12.2008
    Posts
    31
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Unglücklich

    1. hab die Kiste an einen Kollegen ausgeliehen.
    2. weis nicht wie ich das beurteilen soll - ich hab ja keinen Kommunikation.
    3. PG/PC-Schnittstellen Eigenschaften bei jedem umstecken geändert (MPI 187,5kBit bzw. DP 1,5MBit)
    4. erreichbare Teilnehmer gibt's keinen einzigen.

    Ich lerne daraus, man soll nix verleihen!

    Aber nach dem Urlöschen per MRES funzt's wieder!
    Danke vierlagig.
    Reply With Quote Reply With Quote verliehen!  

  6. #5
    Join Date
    27.11.2005
    Location
    im Osten
    Posts
    1,186
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by BHeiser71 View Post
    3. PG/PC-Schnittstellen Eigenschaften bei jedem umstecken geändert (MPI 187,5kBit bzw. DP 1,5MBit)
    4. erreichbare Teilnehmer gibt's keinen einzigen.
    Hättest es auch noch mit der Schnittstelleneinstellung CPxxxx(AUTO) versuchen können.

    Quote Originally Posted by BHeiser71 View Post
    Aber nach dem Urlöschen per MRES funzt's wieder!
    Das hört sich so an, als hatte dein Kollege da mal ordendlich an den Einstellungen rumgespielt.
    Last edited by MW; 18.12.2008 at 17:30.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  7. #6
    Join Date
    20.12.2006
    Posts
    280
    Danke
    22
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Da gleiche Problem hatten wir mit genau dieser Kombination auch.
    War ein Programmierfehler in der Ethernetkommunikation.
    Seltsam war , das es vorher Jahre funktioniert hat. mit der "falschen Programmierung".
    MFG
    Bitverbieger

    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.

Similar Threads

  1. CX 9010 kommuniziert nicht
    By gamble in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 6
    Last Post: 22.06.2016, 15:29
  2. Visu kommuniziert nicht mit SPS
    By Sepp1301 in forum HMI
    Replies: 33
    Last Post: 21.03.2011, 20:07
  3. Replies: 13
    Last Post: 22.10.2010, 22:22
  4. Replies: 8
    Last Post: 25.01.2010, 20:14
  5. s7-200 kommuniziert plötzlich nicht mehr
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 07.01.2006, 21:14

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •