Hallo Regler-Experten.

Ich stehe vor der Aufgabe eine Temperatur in einem Elektroofen (180KW) zu regeln. Ich habe 6 Leistungsstufen zur Verfügung. Bisher "regel" ich das so das ich auf die Soll-Istwertdiffernz schaue und dementsprechend mehr oder weniger Stufen zuschalte. Wenn Soll = Ist sind alle Stufen aus. Bei 5 Grad Differenz schalte ich eine Stufe ein us. usw.
Lohnt es sich diese Anwendung über den FC58 zu regeln ?

Anmerken möchte ich noch das ich von Reglern (P-Anteil, D-Anteil und was es noch so gibt) so gut wie keine Ahnung habe..... :oops:
 
Moin! :)
Das hatte ich in einem anderen Thread zu einem ähnlichen Problem geschrieben:

Wie wäre denn die Lösung einen fertigen PID-Regler (z.B. FB 58 "TCONT_CP") zu nehmen und die Leistungsstufen über parametrierbare Grenzwerte auf den Sollwertausgang zu schalten?
Zitat:
Der FB 58 "TCONT_CP" dient zum Regeln von Temperaturprozessen mit kontinuierlicher oder impulsförmiger Ansteuerung. Über die Parametrierung können Sie Teilfunktionen des PID-Reglers zu- oder abschalten und damit diesen an die Regelstrecke anpassen. Dies können Sie einfach mit dem Parametriertool durchführen. Der Aufruf erfolgt aus dem Projekt heraus per Doppelklick auf den Instanz-DB im SIMATIC-Manager. Das elektronische Handbuch finden Sie unter Start > Simatic > okumentation > Deutsch > PID Temperature Control.

Die Sache mit der fehlenden Kenntnis über Regelstecken ist allerdings so eine Sache ... ich kann nur sagen: VORSICHT!!!
Über ein kleines selbst erstelltes Testprogramm und ein bisschen Fingerfertikeit mit PLCSIM und ein bisschen Lektüre über Regler lässt sich der Regler in seinem Verhalten recht gut ergründen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Axel,

Lipperlandstern schrieb:
...Wenn Soll = Ist sind alle Stufen aus...

Das würde ein PI-Regler niemals machen. Es sei denn, der Sollwert entspricht der Umgebungstemperatur oder du hast NULL Wärmeabgabe.
Die Regelung mittels PID-Regler lohnt sich mit Sicherheit. Ich würde allerdings den Standard-Regler FB41 bevorzugen. Der FB58 ist mir eine Nummer zu groß (Speicherplatz, Ausführungszeit, Handling) - aber geht selbstverständlich auch.
Wichtig wäre, die Hysteresen der Stufen so zu legen, dass sie sich gleichmäßig über dem Stellsignal verteilen. Bei 6 Stufen müsste man den Bereich durch 12 teilen. :?:


  • Stufe_____EIN_____AUS
    1________1/12____0
    2________3/12____2/12
    3________5/12____4/12
    4________7/12____6/12
    5________9/12____8/12
    6________11/12___10/12
Das gilt natürlich genau so für den Thread von Hamlet. Ich denke, er wird sicherlich auch hier lesen.


Gruß, Onkel
 
Hallo reicher Onkel :roll:

Ich hab mal ein bisschen mit dem FB41 und PLCSIM gespielt... Irgendwas regelkt da vor sich hin. Aber ich hab das Gefühl das es egal ist welche Parameter ich ändere.Das Verhalten ist immer das selbe... kann man natürlich mit PLCSim auch nicht so gut simulieren.... Ich werde morgen mal am lebenden Objekt einen Test machen 8) ...

Schaun wir mal

Grüsse aus dem Lipperland

Axel
 
eigentlich lässt es sich mis plcsim recht gut hinspielen ...
hast du den fb41 in einem weckalarm-ob (z.b. ob35) aufgerufen?
das ist zwingend erforderlich um eine geregelte zeitbasis zu erlangen .. die muß dann am regler entsprechend eingetragen werden :!:
 
Zurück