Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17

Thema: Sprung programmieren

  1. #11
    Stonie ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.12.2008
    Beiträge
    4
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke euch beiden,werd das mal gleich ausprobieren.Echt nett wenn ein paar alte Hasen den jungen noch was zeigen.
    Super, macht weiter so
    Zitieren Zitieren Nasuper  

  2. #12
    Registriert seit
    03.12.2008
    Beiträge
    654
    Danke
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge

    Standard

    Ich wäre vorsichtig mit den Befehlen für Bausteinende oder Baustein verlassen. Wenn man weiter unten noch etwas dazu programmiert kann es sein das dieses dann nicht mehr bearbeitet wird. Lieber noch eine Sprungmarke mehr verwenden und den Baustein in jedem Fall zu Ende abarbeiten.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paul für den nützlichen Beitrag:

    vierlagig (22.12.2008)

  4. #13
    Registriert seit
    29.01.2008
    Ort
    ´s Stauferstädtle
    Beiträge
    314
    Danke
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Hallo Paul,

    Du meinst:

    Code:
         U E 0.4
         SPB FKT1
         O E 0.5
         O E 0.6
         O E 0.7
         = A 0.2
    //     BEA
         SPA ENDE
    FKT1:U E 0.5
         U E 0.6
         U E 0.7
         = A 0.1
    ENDE:NOP 0
    wenn ich Dich richtig verstanden habe (das wäre auch mein persönlicher Favorit).
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!

  5. #14
    Registriert seit
    05.06.2006
    Ort
    PLZ 97xxx
    Beiträge
    274
    Danke
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kermit Beitrag anzeigen
    Hallo Paul,

    Du meinst:

    Code:
         U E 0.4
         SPB FKT1
         O E 0.5
         O E 0.6
         O E 0.7
         = A 0.2
    //     BEA
        SPA ENDE
    FKT1:U E 0.5
         U E 0.6
         U E 0.7
         = A 0.1
    ENDE:NOP 0
    wenn ich Dich richtig verstanden habe (das wäre auch mein persönlicher Favorit).
    Vorsicht, dieser Code kann nicht funktionieren.
    Sobald E0.4 false ist wird der Programmteil
    O E 0.5
    O E 0.6
    O E 0.7
    = A 0.2
    übersprungen und A0.2 bleibt trotzdem true da niemals false zugewiesen wird

  6. #15
    Registriert seit
    29.01.2008
    Ort
    ´s Stauferstädtle
    Beiträge
    314
    Danke
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    @Sarek: bitte nochmal Fragestellung lesen:
    Zitat Zitat von Stonie Beitrag anzeigen
    Hallo an alle.
    Habe folgendes Problem als Anfänger:

    Zur Verfügung hab ich Step 7 V5.4 + Sp1
    CPU 315F-2 PN/DP
    8 Taster von denen ich nur 4 benutze
    und H1 , H2

    Ich soll folgendes als Sprung programmieren(FUP):

    Wenn ich Taster S4 betätige,soll S5,S6 und S7 als UND-Verknüpfung die H1 zum brennen bringen

    Wenn ich Taster S4 NICHT betätige, soll S5, S6 und S7 eine ODER-Verknüpfung sein und H2 zum brennen bringen.

    Nunja,zur Zeit hab ich grad nicht mehr den Kopf dafür,weiß jemand Rat?Oder hat ähnliches gemacht? Wäre super wenn jemand einem Anfänger was aufschreibt hier.
    steht da irgend was, das da lautet: wenn ich S4 bis S7 gleichzeitig drücke und zu erst S4 los lasse, soll H1 verlöschen?
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!

  7. #16
    Registriert seit
    05.06.2006
    Ort
    PLZ 97xxx
    Beiträge
    274
    Danke
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    @kermit

    Stimmt, steht so nicht da.

  8. #17
    Registriert seit
    29.01.2008
    Ort
    ´s Stauferstädtle
    Beiträge
    314
    Danke
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    aber ich geb es ja auch zu: es steht dort auch nicht, dass H1 ihren aktuellen Zustand nach dem Loslassen von S4 (speichernd) beibehalten soll
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!

Ähnliche Themen

  1. AS Sprung in PRG
    Von Tyler-Durden im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 10:08
  2. Sprung programmieren
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 11:19
  3. vergleich mit sprung?
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 09:50
  4. AWL: Fehler bei Vergleich -> Sprung
    Von bertiger im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 11:40
  5. ob1 sprung in fc1
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 17:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •